Pytanie o zawór serwisowy odcinający. - Mazip007 - 2020-09-28

Witam. Pierwszy montaż (u siebie w domu). Myślałem że mam wszystko co jest mi potrzebne, lecz się okazało że przy jednostce zewnętrznej podłączenie serwisowe nie jest na 1/4cala tylko większe, więc zawór odcinający, który zakupiłem jest za mały. Jednostka zwykły split Hyundai Elite Silver 3.6kw. Jaki rozmiar gwintu jest tego przyłącza żeby podłączyć manometry? Węże wszystkie mam na 1/4. Drugie pytanie to od samego początku nie podoba mi się jednostka wewnętrzna. Lamele trochę były pokrzywione i kompletny brak azotu w środku. Czy często tak się zdarza że jednostka wewnętrzna przychodzi nie wypełnia azotem? Mam się czego obawiać? Za szybkie podpowiedzi bardzo dziękuję. Pozdrawiam.


Pytanie o zawór serwisowy odcinający. - barbie - 2020-09-28

jaki czynnik ?


Pytanie o zawór serwisowy odcinający. - Mazip007 - 2020-09-28

Dziękuję kolego. Już zamontowane. Czynnik r32, a zawór odcinający z gwintem o rozmiarze 5/16" jakby co. Wszystko działa jak należy, próżnia i szczelność układu sprawdzona. Pozdrawiam.