Witam!

Robię mroźnie w której będzie dużo dobrego i drogiego jedzenia.
Doradźcie :

1.Czy lepiej zrobić Agregat plus drugi awaryjny do podtrzymania temp np 80% wpiety w instalacje na zaworach odcinających.
2.Czy Dwa niezależne układy po 60% przy awarii jednego do czasu naprawy drugi powinien podtrzymać temp bez dodatkowego wsadu?

Wariant drugi wychodzi taniej bo różnica dwóch mniejszych układów jest mniejsza niż cena dodatkowego agregatu pod pierwotny większy parownik i zawór itp.

Ewentualnie macie jakieś inne rozwiązania do zabezpieczenia wsadu na czas naprawy np.Agregatu/Sprężarki,dojazdu w Wakacje!Smile) itp!

Pozdrawiam!
Robert


Mroźnia - dwa układy czy jeden? - miezala5 - 2020-10-30

o.k zrobie na dwóch osobnych układach!Smile


Mroźnia - dwa układy czy jeden? - radekklimat - 2020-10-31

Dwa odzielne uklady


Mroźnia - dwa układy czy jeden? - miezala5 - 2020-11-02

radekklimat napisał(a):Dwa odzielne uklady
Dzięki!
Pozdrawiam!


Mroźnia - dwa układy czy jeden? - darek8889 - 2020-11-24

Witam
Potrzebuje informacji jaki agregat dobrej firmy proponujecie.
Pozdrawiam


Mroźnia - dwa układy czy jeden? - radekklimat - 2020-11-25

Jak finanse pozwola to Bitzer no i oczywiscie odpowiednio duza kubatura a jak mala mroznia to Lunite Hermetiq wystarczy


Mroźnia - dwa układy czy jeden? - miezala5 - 2020-11-27

radekklimat napisał(a):Jak finanse pozwola to Bitzer no i oczywiscie odpowiednio duza kubatura a jak mala mroznia to Lunite Hermetiq wystarczy
poszło na Lumite!Smile
Pozdrawiam!
Robert


Mroźnia - dwa układy czy jeden? - joker - 2020-12-09

miezala5 napisał(a):
radekklimat napisał(a):Jak finanse pozwola to Bitzer no i oczywiscie odpowiednio duza kubatura a jak mala mroznia to Lunite Hermetiq wystarczy
poszło na Lumite!Smile
Pozdrawiam!
Robert
Nie widzę związku z doborem producenta.Co ma wiatrak do piernika. Rolleyes


Mroźnia - dwa układy czy jeden? - joker - 2020-12-09

a wydajności to gdzie Big Grin


Mroźnia - dwa układy czy jeden? - miezala5 - 2020-12-21

Każdy z układów pokrywa 60%
w razie awarii 60% wystarczy na utrzymanie temperatury bez nowego wsadu


Mroźnia - dwa układy czy jeden? - radstein13 - 2021-01-04

Zdecydowanie dwa układy. Trzeba też rozsądnie ogarnąć sterowanie. Pozostaje jeszcze kwestia tego, żeby dość szybko naprawiać ewentualne awarie z uwagi na zjawisko ususzki. Ale to już zależy m.in. od sposobu pakowania tej


Mroźnia - dwa układy czy jeden? - joker - 2021-01-04

https://www.google.com/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.instsani.pl%2Fupload%2Fimage%2Fozepom181.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.instsani.pl%2F552%2Foleje-do-sprezarek&tbnid=53bZ5AKgJGAZUM&vet=12ahUKEwiKvafm7YLuAhUTzioKHcxmDhAQMygEegUIARCvAQ..i&docid=cxhfrMJ_kHl_sM&w=337&h=313&q=prowadzenie%20ruroci%C4%85g%C3%B3w%20ssawnych%20w%20uk%C5%82adach%20ch%C5%82odniczych&ved=2ahUKEwiKvafm7YLuAhUTzioKHcxmDhAQMygEegUIARCvAQ


Mroźnia - dwa układy czy jeden? - joker - 2021-01-04

powyższe rozwiązanie jest tańsze równolegle podpinając 2 sprężarki z zaworami obejściowymi jaj na powyższym zdjęciu eliminujemy nieprawidłowy przepływ i prędkość powrotu oleju