Rotenso roni, przegrzanie na poziomie 0 K - giusto - 2020-11-21

Instalacja została wykonana w zeszłym roku, ze wzglę na jej długość 8m, został dodany czynnik zgodnie z zaleceniami producenta, czyli 36g, dzisiaj przy pomiarach przegrzanie wyszło na poziomie 0 K, ciśnienie oscylowało na poziomie 7 bar, myślę że wskazuje to na przeładowanie czynnika. Na parowniku różnica temperatur na wlocie/ wylocie 14°C. Upewnijcie mnie proszę, nim odciągnę czynnik z instalacji, że taki stan rzeczy spowodowany jest przeładowaniem czynnika w instalacji, ewentualnie gdzie szukać jeszcze przyczyny takiego wyniku pomiaru. Zastanawiam się jeszcze, czy czasem nie jest zagięta rurka w instalacji. Proszę doświadczonych kolegów, o wskazówki w celu rozwiązaniu problemu.


Rotenso roni, przegrzanie na poziomie 0 K - barbie - 2020-11-22

teraz jest zimno pomiary są bezcelowe -czy jest zestaw zimowy ? .


Rotenso roni, przegrzanie na poziomie 0 K - giusto - 2020-11-22

barbie napisał(a):teraz jest zimno pomiary są bezcelowe -czy jest zestaw zimowy ? .
Nie, jest to wersja bez grzałek tacy i karteru.


Rotenso roni, przegrzanie na poziomie 0 K - barbie - 2020-11-23

istotny jest regulator wentylatora .


Rotenso roni, przegrzanie na poziomie 0 K - giusto - 2020-11-23

barbie napisał(a):istotny jest regulator wentylatora .
Też nie ma regulatora obrotów wentylatora, czy aby sprawdzić superheat bez zestawu zimowego, można np. Podgrzewać czujnik temperatury skraplacza i tym samym wymusić większe obroty wentylatora, czy dobrze kombinuję? Jakie są metody zimowe na sprawdzanie poprawności pracy urządzeń?


Rotenso roni, przegrzanie na poziomie 0 K - barbie - 2020-11-23

zasłoń wiatrak kartonem w trybie chłodzenia .


Rotenso roni, przegrzanie na poziomie 0 K - giusto - 2020-11-23

barbie napisał(a):zasłoń wiatrak kartonem w trybie chłodzenia .
Czy będzie miało jakiś wpływ na wynik pomiaru, w jakim stopniu wentylator będzie zasłonięty? Chodzi o to czy takie pomiary są wiarygodne, czy czasem nie jest tak że wynik będzie zależny od stopnia przepływu powietrza przez skraplacz?


Rotenso roni, przegrzanie na poziomie 0 K - MarioO - 2020-11-23

Jak założony w zeszłym roku to domyślam się że działał prawidłowo więc w czym problem ?Nie chłodzi nie grzeje?
Zawsze możesz odzyskać czynnik zobaczyć ile jest i wpuścić odpowiednią ilość.Po co bawić się w przegrzanie przy klimatyzatorku


Rotenso roni, przegrzanie na poziomie 0 K - giusto - 2020-11-23

MarioO napisał(a):Jak założony w zeszłym roku to domyślam się że działał prawidłowo więc w czym problem ?Nie chłodzi nie grzeje?
Zawsze możesz odzyskać czynnik zobaczyć ile jest i wpuścić odpowiednią ilość.Po co bawić się w przegrzanie przy klimatyzatorku
Klima działa, (grzeje, chłodzi), temperatury na parowniku poprawne, jedynie można się doczepić do głośnej pracy sprężarki w czasie grzania, dlatego kombinuję jak sprawdzić ilość czynnika, pomiarem przegrzania bez ściągania czynnika. Ale chyba najpewniej będzie odzyskać czynnik, aby wykluczyć przeładowanie oraz zalewanie sprężarki.


Rotenso roni, przegrzanie na poziomie 0 K - byniom - 2020-11-23

Przy inventerze przegażanie jest ciężko sprawdzić bo nie wiesz na ile kręci sprężarka. Przegrzanie od 0 do 5 to norma ale musiałbyś miec pewność że kompresor idzie na 100% . Co do głośnej pracy na grzaniu to już taka uroda rotenso.


Rotenso roni, przegrzanie na poziomie 0 K - radekklimat - 2020-11-23

Jakie cisnienie na ssaniu i temperatura rury ssacej?


Rotenso roni, przegrzanie na poziomie 0 K - giusto - 2020-11-23

radekklimat napisał(a):Jakie cisnienie na ssaniu i temperatura rury ssacej?
6,5 bara temperatura na ssaniu 2°C


Rotenso roni, przegrzanie na poziomie 0 K - jack63 - 2020-11-24

giusto napisał(a):ze wzglę na jej długość 8m, został dodany czynnik zgodnie z zaleceniami producenta, czyli 36g,
A cóż to za dziadostwo, gdy poniżej 10m wymagają "dokładki" czynnika?
Gdzie mierzyłeś to przegrzanie? Myślę, że na chłodzeniu... i przy porcie grubej rury. To nie jest przegrzanie par opuszczających parownik, bo dochodzi spadek ciśnienia na rurociągu.
Do tego invertery i EEV są różnorako sterowane przez automatykę. Od pewnego czasu jest tendencja aby dawać większe akumulatory (separator cieczy) i jechać w dół z przegrzaniem. Nawet w stronę ujemną czyli dopuszczać do niepełnego odparowania cieczy czynnika w parowniku.
Także jak inne parametry są ok i klimatyzator działa przyzwoicie, to bym się nie przejmował. Przyjdzie wiosna czy lato, to się na prawdę okaże.


Rotenso roni, przegrzanie na poziomie 0 K - joker - 2020-11-25

barbie napisał(a):teraz jest zimno pomiary są bezcelowe -czy jest zestaw zimowy ? .
zimne jest twoje pojęcie o chłodnictwie dziadek barbie


Rotenso roni, przegrzanie na poziomie 0 K - DBKlima - 2020-11-26

Joker ...Nadal producenci choć nieliczni w dalszym ciągu zalecają montaż zestawu zimowego do "klimatyzatorów inwerterowych" ale są też tacy jak Mitsubishi czy Daikin którzy mają agregaty przygotowane do pracy przy wysoko ujemnych temperaturach zewnętrznych.

Pomijam producentów z Zhongguó którzy twierdzą że są "najlepsi" poziom głośności, niska / wysoka temperatura dla nich nie stanowi problemu (na poziomie marketingu i katalogu) .
Zobaczycie że jako pierwsi na poziomie katalogów stworzą model SPLIT w wersji WiFi bez konieczności połączenia jednostek rurami chłodniczymi .

Tongue Big Grin Big Grin :lol:


Rotenso roni, przegrzanie na poziomie 0 K - jack63 - 2020-11-26

DBKlima napisał(a):Zobaczycie że jako pierwsi na poziomie katalogów stworzą model SPLIT w wersji WiFi bez konieczności połączenia jednostek rurami chłodniczymi .
To nie można przesłać ciepła "po WiFi"?
Chyba jesteś jakiś zacofany... Big Grin


Rotenso roni, przegrzanie na poziomie 0 K - DBKlima - 2020-11-26

:lol:


Rotenso roni, przegrzanie na poziomie 0 K - Amfan - 2020-11-26

W tych wszystkich kaisaiach nie ma eev i silnika bldc na wentylatorze , więc precyzji pracy nie będzie .