klimatyzacja kanałowa -kapie z kratek ssawnych ? - wit - 2021-07-09

Jak w tytule -klimatyzatory kanałowe zamontowane ponad 2 lata temu i dotąd było wszystko OK

-w tym roku w czasie kilkudniowych upałów po 35*C i dużej wilgotności powietrza zaczęło kapać z kratek SSAWNYCH jednej jednostki .
Klimatyzatory OK, parametry ok, żadnego zalodzenia, woda odprowadzana prawidłowo, tace puste, pompki skroplin działają... -kapało tylko z obu kratek zasysających powietrze do jednej jednostki.
Minęły upały -i wszystko znowu działało prawidłowo przez 3 tygodnie.

Ostatniej nocy była burza -wilgotność względna około 90% -dziś rano dzwoni klient - znowu leje się woda z kratek ssawnych... cholera trochę brakło mi pomysłu.

duża sala weselna , 3 klimy kasety sufitowe -ok -i 2 klimy kanałowe na poddaszu -w jednej znowu pojawił się ten problem. Poprzednio (3 tygodnie temu) klima była rozkładana w drobny mak, mierzone parametry -wszystko w normie i identycznie jak w bliźniaczej jednostce...

A po nocnej burzy zaczęło się lać z jednej. Podejrzewałem np. zaciekanie dachu -ale po zgaszeniu klimy przestaje cieknąć...
Spotkaliście się z czymś takim ? -jak to ugryźć ?


klimatyzacja kanałowa -kapie z kratek ssawnych ? - Amfan - 2021-07-09

Ale to się wykrapla na kratkach , czy w kanale ssawnym i wylatuje kratką.


klimatyzacja kanałowa -kapie z kratek ssawnych ? - wit - 2021-07-13

Na kratkach na pewno -a w kanałach prawdopodobnie też -ilość wycieku jest zbyt duża żeby z samej kratki tyle wykropliło.

Niestety dostęp do kanałów jest koszmarny -jednostki wewnętrzne na poddaszu podwieszone do dachu a pod nogami tylko płyty karton gips -trzeba skakać po belkach umieszczonych co kilka metrów. Ja tam nie wejdę -wchodził młodszy Kolega ale niczego nie wykrył. Poddasze w upały temperatura około 50-60*C i silnie zawilgocona wełna mineralna leząca na karton gipsach -czyli "parówa"
Problem pojawia się tylko przy temperaturach powyżej +30* i wilgotności powietrza około 90%/ pogodzie burzowej lub około 35*C jeśli wilgotność powietrza jest normalna.

Klient w niedzielę wieczór po imprezie gasi klimę i włącza podobno z wyprzedzeniem przed sobotnią imprezą -kazałem włączać co najmniej 3 dni wcześniej a najlepiej nie gasić -niestety podejrzewam, że nadal trwa "oszczędzanie prądu" i szybkie schładzanie rozgrzanych murów... w trakcie problemów invertery goniły na pełnych obrotach...