Witam Państwa, chciałbym się poradzić w kwestii problemu jaki u mnie występuje.

Od 2 lat posiadam 2 sztuki Haier flexis 3.5kW. Od jakiegoś roku na jednej z nich sporadycznie pojawiał mi się błąd E7. Po chwili znikał i klima działała dalej.
Obecnie błąd pojawia się już bardzo często, pochodzi z 5 minut i przerwa (E7).
Dodatkowo wywala mi bezpiecznik nadprądowy (16A) - i to wtedy kiedy jest wyłączona - w nocy.

1. Sprawdziłem przewody - wszystko ok, 4x2.5mm2 między jednostkami.
2. Dla testu wymieniłem cały przewód - bez efektu
3. Podłączenie L/N/0 - ok
4. Wyjąłem obie płyty główne (wew i zew) - czyste, niezawilgocone
5. Połączenia w gniazdach - ok
6. Na PCB jednostki wewnętrznej zauważyłem przegrzany rezystor przy CN23 - komunikacja, prze przejścia są, parametry rezystora ok...

Czy ktoś z Państwa spotkał się z takim problemem?
Zgłosiłem się do supportu/serwisu haier (haier-ac.pl) - ale tam wszystko jak kamień w wodę. Zgłosiłem się do sklepu w którym kupowałem - podobno zamówiono nowe płytki do wymiany (czekam już 2 msc)...


Haier flexis plus 3.5 - E7 i bezpieczniki - obser - 2021-02-23

Podmień po jednej płycie z drugiego kpl. będziesz wiedział, czy to elektronika.


Haier flexis plus 3.5 - E7 i bezpieczniki - tadeuszkowal - 2021-02-24

Najlepiej zgłosić się do majstrów, nie ma co kombinować samemu. Z podobnymi wątpliwościami pomogli mi w centrowencie. Podaję tel +48 67 333 04 70 może się przyda Smile


Haier flexis plus 3.5 - E7 i bezpieczniki - obser - 2021-02-24

Przyda się, żeby go zastrzec, aby firma co to nie stać ich na normalną reklamę miałaby mi coś grzebać.


Haier flexis plus 3.5 - E7 i bezpieczniki - blaser - 2021-02-24

Zadzwonić do firmy Refsystem importera marki Haier i przedstawić problem. Nr jest na stronie. Temat przerabiany parokrotnie. Przyjdzie czas, że te e7 już nie zniknie i zdjęcie napięcia nie pomoże, trzeba wymienić płytę. Nagminny problem w tych urządzeniach.


Haier flexis plus 3.5 - E7 i bezpieczniki - Motyllo - 2021-02-24

Dziękuję za odpowiedzi. Otrzymałem informację, że płytki przyjdą w ciągu tygodnia. Zmienię, sprawdzę, dam znać.


Haier flexis plus 3.5 - E7 i bezpieczniki - Piotr92 - 2021-02-27

Miałem praktycznie ten sam problem, również dziękuję!


Haier flexis plus 3.5 - E7 i bezpieczniki - Motyllo - 2021-03-04

Wymiana płyty jednostki zewnętrznej rozwiązała problem wywalania bezpiecznika.