Forum Klimatyzacja
problem z chłodnią na stary gaz r 500 - Wersja do druku

+- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl)
+-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3)
+--- Dział: Chłodnictwo (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=12)
+--- Wątek: problem z chłodnią na stary gaz r 500 (/showthread.php?tid=1222)



problem z chłodnią na stary gaz r 500 - mn27 - 2008-05-29

po zimie kiedy nie była używana nie może zbić do tych 5 stopni .nie mam tego gazu i nie wiem co mam robić , r 500 już go nie ma w sprzedaży ok 10 lat wiem tylko że jest mieszanina i posiada w sobie r 12 czy mógłbym ewentualnie dobić r 12 .Proszę o szybką podpowiedż !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


problem z chłodnią na stary gaz r 500 - radekklimat - 2008-05-30

najlepiej zamontuj nowy agregat bo srodowisko zanieczyszczasz a pozatym do te urzadzenia i tak musza zniknac z rynku i urzytkowania


problem z chłodnią na stary gaz r 500 - Artic - 2008-05-30

zgadzam się mieliśmy samochód Carriera na R500. Nowe węże i olej syntetyczny i po sprawie. Chodzi do dziś bez problemu


problem z chłodnią na stary gaz r 500 - mn27 - 2008-08-05

wracam do tematu tej chłodni to jest właśnie carrier mistral 410 przez miesiąc po dopęłnieniu chodziła dobrze ale znów zaczęły sie problemy, chodzi to raczej na r 12 poniewaz taki jest zawór rozpręzny nie może zbić temp zejdzie do 8 stopni i koniec ciężko .A oto objawy rura ssąca jest zazwyczaj zaszroniona czyli wygląda ogólnie na ok we wżierniku raz leci ciecz a raz nie odparowanie bardzo cięzko zmierzyć ponieważ tez cisnienie sie wacha


problem z chłodnią na stary gaz r 500 - bodzio - 2008-08-06

Nic tylko przezbroić układ ewentualnie uszczelnic (bo po tym co piszesz może gdzieś uciekać) i doraźnie napełnić R401a lub R409a


problem z chłodnią na stary gaz r 500 - mn27 - 2008-08-07

na uszczelnieniu sprężarki widać olej przewody gumowe też są troche sparciałe .faktycznie może jest nieszczelniść
raz jak dobiłem z 1.5 kg gazu chodziła wmiare ze dwa tygodnie a teraz znów to słabo chłodzi


problem z chłodnią na stary gaz r 500 - bodzio - 2008-08-07

To nie ma co dobijać bo szkodakasy i środowiska.
No i jak węże są słabe to jest okazja do przezbrojenia na R134a


problem z chłodnią na stary gaz r 500 - mn27 - 2008-08-17

wracam do tematu tej chłodni będzie wymiana sprężarki na hermetyk tylko jaką moc kupić chłodnia ma wymiary 6x3x2 planuje kupić nowa na gaz 404 czy zawór rożprężny tez muszę wymienić stary jest na r 12


problem z chłodnią na stary gaz r 500 - bodzio - 2008-08-17

Tak zawór do wymiany.


problem z chłodnią na stary gaz r 500 - mn27 - 2008-08-24

wymieniłem sprężarke zawór wszystko chłodzi tylko do pewnego czasu dopóki się nie zaszroni. mam pytanie jaki jest najprostszy i najtańszy sposób na odtajanie .zaznaczam, ze ta chłodnia jest używana średnio dwa razy w miesącu po 4 dni na wesela


problem z chłodnią na stary gaz r 500 - Alpak - 2008-08-24

zegar czasowo wylaczajacy sprezarke lub strownik z odtajaniem