Przewody zasilające klimatyzatory w systemie multisplit - Wiktor-CK - 2021-03-23

Witam,

mam szybkie pytanie, jakie przewody powinny być doprowadzone do jednostki zewnętrznej multisplit oraz 5 jednostek wewnętrznych?

Elektryk ma doprowadzić zasilanie przed montażem rur CU.
Jednostki najprawdopodobniej będą GREE.


Na stropodach gdzie będzie agregat ma doprowadzić 3x 4 mm2

Z miejsca gdzie mają być jednostki wewnętrznymi a agregatem na dachu ma położyć przewody 4x 1,5 mm2


czy tak jest ok?

Nie powinno być doprowadzone osobne zasilanie do jednostek wewnętrznych?



Pozdrawiam


Przewody zasilające klimatyzatory w systemie multisplit - aminokwas - 2021-03-24

Zasilanie tylko do agregatu przewodem 3x4mm2
Wewnętrzne nie wymagają odrębnego zasilania.
Połączenie agregatu z każdą wewnętrzną przewodem minimum 4x1,0mm2