Przewody zasilające klimatyzatory w systemie multisplit - Wersja do druku +- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl) +-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3) +--- Dział: Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=11) +--- Wątek: Przewody zasilające klimatyzatory w systemie multisplit (/showthread.php?tid=12234) |
Przewody zasilające klimatyzatory w systemie multisplit - Wiktor-CK - 2021-03-23 Witam, mam szybkie pytanie, jakie przewody powinny być doprowadzone do jednostki zewnętrznej multisplit oraz 5 jednostek wewnętrznych? Elektryk ma doprowadzić zasilanie przed montażem rur CU. Jednostki najprawdopodobniej będą GREE. Na stropodach gdzie będzie agregat ma doprowadzić 3x 4 mm2 Z miejsca gdzie mają być jednostki wewnętrznymi a agregatem na dachu ma położyć przewody 4x 1,5 mm2 czy tak jest ok? Nie powinno być doprowadzone osobne zasilanie do jednostek wewnętrznych? Pozdrawiam Przewody zasilające klimatyzatory w systemie multisplit - aminokwas - 2021-03-24 Zasilanie tylko do agregatu przewodem 3x4mm2 Wewnętrzne nie wymagają odrębnego zasilania. Połączenie agregatu z każdą wewnętrzną przewodem minimum 4x1,0mm2 |