Witam Panowie i Panie. Mam pewien problem z którym nie mogę sobie poradzić. Klimatyzator split Airwell model HDH 012, 3,6kW. Instalacja ok 1,5m długości. Parametry pracy wzorowe. Superheat 9,5stopnia, temperatura na wylocie ok 8stopni. Wszystko działa w najmniejszym detalu. Montaż w 2019r. Brak pompki, grawitacja W tamtym roku klientka zadzwoniła że z jednostki kapie woda. Pojechałem z serwisem. Czyszczenie tacy ociekowej, lameli, przedmuchami i przepłukana rurka skroplin. Wszystko działało. Dzwoni do mnie w tym roku że znowu kapie. Niestety problem jest zgoła inny. Podczas pracy urządzenia nic nie kapie, nic nie pryska, nie cieknie. Wszystko działa tip top. Po wyłączeniu urządzenia wieczorem zaczyna kąpać z parownika po ok 4 godzinach..... Czy macie jakiś pomysł? Boa ja już wszystko czyściłam i sprawdzałem i jestem w du**e ciemnej.


Airwell HDH 012 - zaczyna kąpać 3-4 godziny po wyłączeniu jednostki - aminokwas - 2021-07-26

Połączenia rurek dobrze zaizolowane? Sprawdzałeś?


Airwell HDH 012 - zaczyna kąpać 3-4 godziny po wyłączeniu jednostki - Amfan - 2021-07-27

To niech włączy rano a serwis niech przyjedzie po południu.
Może go szroni i po wyłączeniu odtaja i kapie.