Prośba w ocenie doboru kaset do małych pomieszczeń komercyjnych - Wersja do druku +- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl) +-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3) +--- Dział: Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=11) +--- Wątek: Prośba w ocenie doboru kaset do małych pomieszczeń komercyjnych (/showthread.php?tid=12400) |
Prośba w ocenie doboru kaset do małych pomieszczeń komercyjnych - Tytanowy Janusz - 2021-07-27 Witam Chciałbym się poradzić kogoś z większym doświadczeniem w montażu kaset dla komercji. W zasadzie wyboru nie mam wielkiego muszę schłodzić 2 pomieszczenia ok 13m2 i 20m2 z przeszkloną witryną wzdłuż jednej ze ścian, w obydwu przypadkach ok 4m długości Przeszklenie zaczyna się ok 60cm od podłogi. Strona południowa. Czy na takie warunki wystarczy kaseta odpowiednio. 2.6kW i 3.5kW? Witryna najprawdopodobniej będzie oklejona mleczną folią. Pozdrawiam. Prośba w ocenie doboru kaset do małych pomieszczeń komercyjnych - Amfan - 2021-07-27 Bezpiecznie przyjmij 250 wat na m2 szyby jako dodatkowe zyski ciepła Prośba w ocenie doboru kaset do małych pomieszczeń komercyjnych - Tytanowy Janusz - 2021-07-27 Amfan napisał(a):Bezpiecznie przyjmij 250 wat na m2 szyby jako dodatkowe zyski ciepła Ok, czyli do rozważenia 3.5 i 5kW Bo zakładając 8m2 przeszklenia robi się 2kW 250W to wartość dla szyby nieosłonionej? |