Multisplit redukcja rury z 1/2 na 3/8 - Oxyn - 2021-08-16

Witam,
Mam do podlaczenia klimatyzacje multisplit, j.wew to kanalowka 5kw i scienny 3,5kw, j. zew 7,1kw
Przy j. zew sa króćce 3x 1/4" i 3x 3/8", z kanalowki wychodza mi 1/4" i 1/2", jest dozwolone redukowanie z 1/2 na 3/8 i bedzie to dzialac bez problemu ? Czy jednak szukac innej j. Zewn ?


Multisplit redukcja rury z 1/2 na 3/8 - hrabiap - 2021-08-17

Haha . FGAZ jest
? Na myśli ...chyba


Multisplit redukcja rury z 1/2 na 3/8 - Oxyn - 2021-08-17

Haha, JEST!
Przyjacielu, po co Ty sie tym interesujesz czy mam fgazy ? Watek posta jest inny, nie dot. fgaz'ow. W dalszym ciagu prosiłbym o konkretna odpowiedz ze strony chlodniarzy.


Multisplit redukcja rury z 1/2 na 3/8 - cybul88 - 2021-08-17

Certyfikat F-gaz w dzisiejszych czasach nie świadczy o wiedzy i umiejętnościach.
A świeżakow (Asystentów Wieszaczy Splitow) mającychjuż certyfikat uczy się dokręcać połączenia kielichowane ? tak pol obrotu przed zerwaniem gwintu?

Można redukować tylko trzeba wiedzieć z której strony. Swoją droga w instrukcji montażu powinno być info o tym.


Multisplit redukcja rury z 1/2 na 3/8 - Oxyn - 2021-08-17

Chyba innej mozliwosci niz redukowanie przy j. zewn nie ma. Stosuje sie nakretki redukcyjne czy wlutowuje sie krotki kawalek rurki 3/8 w 1/2 ?


Multisplit redukcja rury z 1/2 na 3/8 - cybul88 - 2021-08-17

Znam takich co twierdzą ze na cieńszych rurach zaoszczędzą.
Jeśli umiesz lutować i masz do tego uprawnienia to lutuj.
Redukcje tez są ok tylko dobierz odpowiedni moment.