Forum Klimatyzacja
osuszacz ziebniczy nie chlodzi fini rd49 - Wersja do druku

+- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl)
+-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3)
+--- Dział: Chłodnictwo (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=12)
+--- Wątek: osuszacz ziebniczy nie chlodzi fini rd49 (/showthread.php?tid=12469)



osuszacz ziebniczy nie chlodzi fini rd49 - jack09 - 2021-11-09

Nie klimatyzacja ale temat pokrewny ???? Osuszacz ziębniczy. sprężarka chodzi, rurki robią się ciepłe, ale chyba nie chłodzi. Po 20 minutach od załączenia temperatura na wyświetlaczu się nie zmienia, wiatrak też się nie załącza. Wyciek czynnika?


osuszacz ziebniczy nie chlodzi fini rd49 - FHUEXPERT - 2021-11-12

Wygląda na uszkodzony zawór rozprężny(nie otwiera się), tudzież zapchana kapilara. Rurka tłoczna grzeje się, co sugeruje, że w układzie jest czynnik. Wentylator nie włącza się, ponieważ jest sterowany temperaturą parownika. Ciężko postawić jednoznaczną diagnozę na odległość.
Pozdrawiam.


osuszacz ziebniczy nie chlodzi fini rd49 - jack09 - 2021-11-14

Podłączyłem manometry i pokazało 3 bary na pustym 4bar na włączonym.
Padło na sprężarkę rozciąłem ją ogranąłem zaworki i wymieiłem uszczelkę Big Grin teraz daje ponad 16bar na zwykłym manometrze niestety zegary od klimy były pożyczone, zamówiłem czekam na swoje.

czy zamiast r404 mogę dać r290? lub r600?