Forum Klimatyzacja
Próba szczelności - maksymalne ciśnienie - Wersja do druku

+- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl)
+-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3)
+--- Dział: Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=11)
+--- Wątek: Próba szczelności - maksymalne ciśnienie (/showthread.php?tid=12497)



Próba szczelności - maksymalne ciśnienie - PowerWolf - 2021-12-23

Hejka!

Jestem młodym instalatorem i mam do was pytanie. Na jednej z łódzkich budów zapytany kierownika budowy na ile mam nabić próbę instalacji od klimatyzacji dostałem odpowiedź, że na 40 bar. Zdziwiłem się, bo zazwyczaj jak nabijałem próbę u klientów, to robiłem 30 bar max. Dlatego przychodzę do was z pytaniem, czy jeżeli nabije próbę na 40 bar to przypadkiem nie rozsadzi wymiennika w jednostce wewnętrznej? Dodam, że w biurze są zamontowane kasetony od kaisai'a 3,5 oraz 5 kw (kca3u-12hrf32x oraz kca3u-18hrf32x).


Próba szczelności - maksymalne ciśnienie - byniom - 2021-12-23

Próbę szczelności instalacji np. lutowanej robisz na 41.5 bara natomiast jeżeli chodzi o urządzenia to na każdym masz na tabliczce maksymalne ciśnienie jakiemu możesz je poddać i tak np. jednostka ścienna wewnętrzna ma 1.6 Mpa a agregat czyli jednostka zewnętrzna tez ma na tabliczce podane maksymalne ciśnienie np. 4.4 Mpa


Próba szczelności - maksymalne ciśnienie - radekklimat - 2021-12-25

42.5bar na papier


Próba szczelności - maksymalne ciśnienie - Amfan - 2021-12-27

1,5 x ciśnienie pracy. Tak to jest w przepisach budowlanych , że ciśnienie próby ma być wyższe o 50% od ciśnienia pracy. Gdzie jest napisane , że wewnętrzna na mieć 1,6 MPa jak w normalnym trybie w grzaniu tam jest więcej ?.


Próba szczelności - maksymalne ciśnienie - byniom - 2021-12-27

1.6Mpa to dałem tylko przykład ale na jednostkach wewnętrznych i zewnętrznych masz podane maksymalne ciśnienie.