Parowanie pilota - baloo - 2022-01-07

Cześć
Mam problem odpaliłem Multisplita firmy HAIER
3x kaseta AB25S2SC2FA + 1 x FLEXI PLUS
Jednostka zewnętrzna 5U105S2SS3FA
Flexi Plus działa poprawnie (pilot od razu reagował), a jednostki kasetowe nie reagują na pilota
Baterie sprawdzone, kasety działają jak ręcznie włączę lub ręcznie wyłączę ale nie działają na pilota.
Pilot YR-HBS01
Czy piloty się jakoś paruje z kaseta. Prośba o pomoc


Parowanie pilota - aminokwas - 2022-01-07

Zapewne źle podłączyłeś kabelki w kasecie.
Wtyczkę od wyświetlacza trzeba podłączyć do innego gniazda.
Sprawdź.


Parowanie pilota - baloo - 2022-01-08

Sprawdziłem
Wszystkie wtyczki spięte poprawnie
Do płyty wtyczka wpięta zgodnie z schematem do gniazda CN 21
I dalej nic nie dział
Piloty sprawdzone u kolegi działają
Tak jak by czujnik podczerwieni nie działał i to samo się "nie dzieje" w trzech urządzeniach
Prośba o poradę


Parowanie pilota - aminokwas - 2022-01-08

W kasecie masz jedną płytkę z elektroniką czy dwie?


Parowanie pilota - baloo - 2022-01-08

Dwie płytki większa do której wpoiłem wtyczkę CN 21
Druga jest mniejsza


Parowanie pilota - baloo - 2022-01-08

Znalazłem błąd w drugiej płycie jest gniazdo cn29
Przepiłem i piloty ożyły
Dzięki za pomoc


Parowanie pilota - aminokwas - 2022-01-08

Spoko. Właśnie wyświetlacz podpiąć trzeba do tej mniejszej płytki wbrew instrukcji. Prawdopodobnie zmienili w międzyczasie elektronikę, a instrukcja została stara.