Osuszacz buowlany Trotec za niska(?) temp odparowania - bertol - 2022-03-01

Witam
Mam osuszacz budowlany Trotec TTK(Z)400AX pracujący na czynniku R407C o poj. 0.45Kg w którym to sprężarka pracowała na podciśnieniu. Stwierdziłem że jest to wina zapchanej kapilary ponieważ pokrywała się szronem. Wymieniłem więc [kapilarę] na nową która jest położona podwójnie (2x 160cm 1,25/2,4mm - zdjęcie w załączniku) oraz odwadniacz na 10gr. i uzyskałem [-7,51'C] na odparowaniu. Stwierdzając że temp odparowania jest za niska postanowiłem wrócić do oryginalnej kapilary. Przedmuchałem azotem oraz skróciłem ją do 2x150cm ponieważ była przegięta. Uzyskałem wówczas o dziwo odparowanie jeszcze niższe [-11,55'C]. Parownik natomiast w obu przypadkach szroni się dość długo ok 45min do momentu odszraniania. Pytałem znajomego który zajmuję się chłodnictwem i stwierdził, że odparowanie powinno być pomiędzy +2,4'C a +7,85'C.
Czy uważacie że miał rację ? Jak wg Was powinna być prawidłowa temp. odparowania ?


Osuszacz buowlany Trotec za niska(?) temp odparowania - radekklimat - 2022-03-01

Naprawiałem osuszacze co miały t.par poniżej 0?C i to było prawidlowo


Osuszacz buowlany Trotec za niska(?) temp odparowania - bertol - 2022-03-01

A czy mogę prosić w jakich granicach powinna być temp par która mogłaby świadczyć że osuszacz działa prawidłowo na R407C ?