Nie działają wentylatory turbiny parownika Carrier Xarios błąd A07 - KROLIK_81 - 2022-05-21

Witam mam pytanie mam chłodnie carrier xarios 500. Nie załączają się turbiny parownika.
Problem polega na tym że wypaliły się styki masowe (-) przy sterowniku od wentylatora wg schematu białe grubsze kable nr 1,23,27. Pytanie moje jest takie do czego służą dokładnie zielone przewody we wtyczce 30,52,56 ( . Wg schematu połączone są one na obudowie i na komputerze sterownika z (-). Czy jeśli zmostkuje przy parowniku gruby kabel masowy biały z grubym zielonym będzie to działać i czy mogę tak zrobić.
W załączniku chemat.

Aha prośba o konkretne odpowiedzi i nie wysyłanie mnie do serwisu carriera. Dodam też że zajmuje się kilkanaście lat chłodnictwem stacjonarnym. A w transportowym mam prośbę o pomoc. Z góry dziękuje wszystkim fachowcom za pomoc.


RE: Nie działają wentylatory turbiny parownika Carrier Xarios błąd A07 - radekklimat - 2022-06-22

Kabel zielony jest masa, kabel biały stały plus, masa jest sterowane wszystko- wentylatory, cewki itp