klimatyzator przenośny - jackie - 2008-06-08

Witam kolegów,
proszę o doradę:
po raz pierwszy miałem kontakt z serwisowaniem klimatyzatora przenośnego ( i jeszcze po wcześniejszym mechaniku).
Pracuje on na czynniku R407C i co mnie zaskoczyło: zawór serwisowy tylko po stronie tłocznej - po podłączeniu manometru wysokiego ciśnienia okazało się, że mierzone ciśnienie wynosi 24-25 barów ( ustabilizowana praca) i temperatura skraplania dla R407 w tym wypadku wynosiła 58-59st C!
Jako, że nie było możliwości pomiaru ciśnienia na ssaniu i odczytania temperatury odparowania zastanawiam się czy poprzedni serwisant, który podobno dobijał czynnik ( o zgrozo) nie przedobrzył. W związku z przedstawioną powyżej sytuacją, pozwolę sobie zadać kolegom dwa pytania:
- czy ciśnienie mierzone po stronie tłocznej nie powinno wynosić dla R407 15-18 barów, a nie 24-25?
- jeżeli zawór jest tylko po stronie tłocznej to nie ma możliwości w przypadku rozszczelnienia, napełnienia takiego klimatyzatora prosto z butli ( ciśnienie w butli wynosi przeciez ok. 11 barów - zmierzyłem). Co robić - czy potrzebna jest stacja do napełnienia takiej klimatyzacji lub trzeba się wkuwać z zaworem po stronie ssania? Czy może jest jakis inny sposób?
Będę wdzięczny kolegom za wszystkie sugestie. Pozdrawiam serdecznie!


klimatyzator przenośny - jackie - 2008-06-11

Witam ponownie,
martwi mnie, że nikt z kolegów z większym doświadczeniem nie zainteresował się moim zagadnieniem.
Proszę więc raz jeszcze, będę wdzięczny za wszystkie sugestie.
Pozdrawiam serdeczenie!


klimatyzator przenośny - CKIO - 2008-06-11

Witam ja bym zciągnoł czynnik i wlutował zawór na ssanie już kiedyś przerabiałem takie klimy tylko były z plecakami jest nawet niezły dziurkacz do takich rurek.a co do reszty pytań to chyba już sobie sam odpowiedziałes zadając je.


klimatyzator przenośny - jackie - 2008-06-13

CKIO - dzięki serdeczne za podzielenie sie swoim doswiadczeniem.
Jestem Ci niezmiernie wdzięczny.
Pozdrawiam!


klimatyzator przenośny - byniom - 2008-06-13

Tak na marginesie to 407 się nie dobija tylko wymienia a co do ciśnień to zobacz czy ten zawór po stronie wysokiej to jest na tłoczeniu czy już za skraplaczem bo wtedy też będie różnica . Ciśnienie tłoczenia jest wyższe a za skraplaczem będzie trochę niższe.