Witam,
Mam problem z klimatyzatorem OPTIMUM 5kW. Po uruchomieniu i ustawieniu na tryb chłodzenia klimatyzator wyłącza się po 15min (pomieszczenie nie jest schłodzone do odpowiedniej temperatury 18 stopni) i stoi 10min. Cykl ten się powtarza. Ciśnienie w czasie pracy wynosi 4 bary, a po wyłączeniu wzrasta do 10 bar. Następnie wyjąłem czujnik który był przytwierdzony do lamel parownika, wtedy klima nie wyłączała. Ten czujnik jest połączony z kostką wtykowa, z tej samej kostki jest połaczony drugi czujnik włożony w rurkę przytwierdzona do rur chłodniczych parownika.

Moje tytanie brzmi czy te czujniki są uszkodzone?
Pozdrawiam


Problem kliatyzacja OPTIMUM - senior - 2008-06-09

może jednak okolica klimatyzatora jest wychłodzona i wydaje jej się , że nie musi chłodzić??


Problem kliatyzacja OPTIMUM - byniom - 2008-06-09

MAm taki przypadek z jednym splitem że na lato przy przeglądzie wyciągam czujkę z parownika i odsówam ją na bok gdzieś w okolicy płytki sterowniczej na tomiaś na jesieni wkładamy go ponownie. Jest to jakiś wynalazek i coś mu się poknociło i prawdopodobnie u ciebie jest taki sam problem .Chyba czujka padła i ma inną oporność wskótek czego przekłamuje na pomiarze temperatury . Można by śię tym bawić i dawać jakiś potencjometr szeregowo lub równolegle i moż eby się udało trafić . Można też spróbować dopasować inną czujkę ale jak może się okazać to do jakiegoś wynalazka części może nie być.


Problem kliatyzacja OPTIMUM - Artic - 2008-06-09

optimum clima?? z Media markt czy z MAKRO?? Smile powodzenia


Problem kliatyzacja OPTIMUM - senior - 2008-06-09

nie są wcale złe: problem był w tym, że częśc pochodziła z chin a jakiś procent nie. ja serwisuję kilka sztuk co chodzą już po 7 lat. Może kiedyś lepiej to robili..


Problem kliatyzacja OPTIMUM - Wkretak - 2008-06-09

Artic napisał(a):optimum clima?? z Media markt czy z MAKRO?? Smile powodzenia
Mi zlecono tylko naprawe tej klimy. Ja montuje ROMIXY Cool już 4 lata i żadnej reklamacji. Big Grin

Bardzo dziekuje za odpowiedzi!!
Pozdrawiam


Problem kliatyzacja OPTIMUM - elektrofrost - 2008-06-14

klima zamarza dosyp troche gazu oraz uzupełnij wiedze nt.chłodnictwa


Problem kliatyzacja OPTIMUM - wogotto - 2008-06-15

Byniom ma racje ja poradzilem sobie z w taki sposob majac czujke sprawna podlaczylem omomiez i do lodowki i spisalem dane przy jakiej temp jaki opor i nastepnie do cieplej wody identycznie i szukac zamiennika


Problem kliatyzacja OPTIMUM - bodzio - 2008-06-15

elektrofrost napisał(a):klima zamarza dosyp troche gazu oraz uzupełnij wiedze nt.chłodnictwa
Zdecydowanie odradzam taki krok.

Klima ma prawo się oblodzić szczególnie w te chłodniejsze dni, a ten czujnik parownika ma za zadanie reagować w takiej sytuacji i przerwać prace sprężarki do czasu odmrożenia parownika. Jeżeji przerywa ją wtedy gdy parownik jest mokry (przy dodatnich temp.) lub nie przerywa wcale i doprowadza do mocnego zalodzenia w rezultacie braku przepływu powietrza przez lamele będzie uszkodzony.

Można sprawdzić ten czujnik w taki sposób:
Wymontować czujniki parownika i wlotu powietrza, doprowadzić je do takiej samej temperatury i porównać oporność.
Pomiary powinny być bardzo zbliżone.

Dodam że czujniki parowników ze względów na ciężkie warunki pracy (woda + wachania temperatur na dodatnie i ujemne) ulegają bardzo często uszkodzeniom nie tylko w klimach.


Problem kliatyzacja OPTIMUM - maxagd - 2008-06-16

bodzio napisał(a):
elektrofrost napisał(a):klima zamarza dosyp troche gazu oraz uzupełnij wiedze nt.chłodnictwa
Zdecydowanie odradzam taki krok.

Klima ma prawo się oblodzić szczególnie w te chłodniejsze dni, a ten czujnik parownika ma za zadanie reagować w takiej sytuacji i przerwać prace sprężarki do czasu odmrożenia parownika. Jeżeji przerywa ją wtedy gdy parownik jest mokry (przy dodatnich temp.) lub nie przerywa wcale i doprowadza do mocnego zalodzenia w rezultacie braku przepływu powietrza przez lamele będzie uszkodzony.

Można sprawdzić ten czujnik w taki sposób:
Wymontować czujniki parownika i wlotu powietrza, doprowadzić je do takiej samej temperatury i porównać oporność.
Pomiary powinny być bardzo zbliżone.

Dodam że czujniki parowników ze względów na ciężkie warunki pracy (woda + wachania temperatur na dodatnie i ujemne) ulegają bardzo często uszkodzeniom nie tylko w klimach.
Ja wypowiem się tylko na temat czujek z mojego doświadczenia z czujkami jest tak że każde urządzenie będzie miało zastosowane inne czujki o różnej rezystancji tak jest w lodówkach każda firma daje czujki o różnych oporach.A pomiary powinno sie robić w temperaturze 20 stopniach C.Wtedy pomiary są najbardziej skuteczne.


Problem kliatyzacja OPTIMUM - bodzio - 2008-06-17

Ale w danym sprzęcie zawsze wszystkie czujki są takie same i można porównać ich rezystancje.