Nie chłodzi, nie grzeje, agregat i jednostka wewnętrzna działa - Wersja do druku +- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl) +-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3) +--- Dział: Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=11) +--- Wątek: Nie chłodzi, nie grzeje, agregat i jednostka wewnętrzna działa (/showthread.php?tid=12820) |
Nie chłodzi, nie grzeje, agregat i jednostka wewnętrzna działa - Azarah1 - 2022-08-28 Witam. Mam problem z Kaisai Eco 3,5kw Otóż montowany w Czerwcu. Do wczoraj było wszystko ok, dziś już nie chłodzi, ani nie grzeje. Wentylator działa, agregat załącza się i na grzaniu i chłodzeniu. Montaż wykonany był przez początkującego. Czy dobrze podejrzewam, że brakło czynnika, a układ jest nie szczelny? Czy w tym wypadku złączałby się agregat? Czy skoro się uruchamia bez czynnika mógł się zatrzeć/uszkodzić? RE: Nie chłodzi, nie grzeje, agregat i jednostka wewnętrzna działa - Tytanowy Janusz - 2022-08-28 (2022-08-28, 10:00:21)Azarah1 napisał(a): Witam. Wezwij początkującego, po 3 miesiącach na pewno nabrał doświadczenia. Trzeba wykonać pomiary jeśli beda wskazywaly na brak czynnika to odessać i zwazyć czynnik. Po odessaniu zrobic probe cisnieniowa w celu wykrycia nieszczelnosci nie zapominamy o schroederze ktory juz na starcie potrafi puszczac. RE: Nie chłodzi, nie grzeje, agregat i jednostka wewnętrzna działa - Azarah - 2022-08-28 Ok, a gdyby okazało się, że nie ma czynnika to agregat będzie się uruchamiać? Rozumiem, że Ty od razu wszystko wiedziałeś i byłeś zaawansowany? Nigdy się niczego nie uczyłeś, tylko od razu wszystko wiedziałeś? Daruj sobie takie odpowiedzi, albo mówisz konkretnie odnośnie tematu, albo nie mów wcale. RE: Nie chłodzi, nie grzeje, agregat i jednostka wewnętrzna działa - coolmaker1 - 2022-08-28 (2022-08-28, 17:21:12)Azarah napisał(a): Ok, a gdyby okazało się, że nie ma czynnika to agregat będzie się uruchamiać? Myślę ,że Twoja ironia będzie końcem podpowiedzi ze strony Tytanowego Janusza. A nakierował calkiem logicznie. RE: Nie chłodzi, nie grzeje, agregat i jednostka wewnętrzna działa - DBKlima - 2022-08-30 (2022-08-28, 17:21:12)Azarah napisał(a): Ok, a gdyby okazało się, że nie ma czynnika to agregat będzie się uruchamiać?Przecież on ci udzielił odpowiedzi i to bardzo precyzyjnie . Warto też sprawdzić kielichy czy nie ma na nich oleju skoro masz podejrzenie że masz wyciek czynnika . Nie wiesz czy jest gaz a urządzenie nie wyświetla komunikatu o będzie więc zdejmij zasilanie na 10 minut i ponownie uruchom . RE: Nie chłodzi, nie grzeje, agregat i jednostka wewnętrzna działa - Azarah - 2022-08-30 Dzieki bardzo za wszystkie podpowiedzi. Jestem bardzo wdzięczny Januszowi za odpowiedź i wszystkim z wątku. Pozdrawiam |