Forum Klimatyzacja
Wymiana gazu z r22 na r134a - Wersja do druku

+- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl)
+-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3)
+--- Dział: Chłodnictwo (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=12)
+--- Wątek: Wymiana gazu z r22 na r134a (/showthread.php?tid=12839)



Wymiana gazu z r22 na r134a - robers1995 - 2022-09-09

Witam
Mam do was pytanie.
Mam osuszacz ziembniczy Kaeser tc31
Problem wygląda następująco
Urwała się rurka przy chlodnicy i uciekł gaz
Czy jest możliwość wymienić r22 na r134a?
Co trzeba wymienić żeby to działało.
Po forach czytam że zawor rozprężny i będzie git.
Niby powinno być w niej gazu koło 0.950kg
Zmniejszy się ilosc czy zwiekszy gazu?
A jest zawor który blokuje osuszacz jak jest go za mało w układzie. Możliwe że można go obejść i będzie nie aktywny.


RE: Wymiana gazu z r22 na r134a - Amfan - 2022-09-11

A dlaczego akurat 134


RE: Wymiana gazu z r22 na r134a - robers1995 - 2022-09-12

Niewiem. Tak mi przyszło na myśl. Bo mam maszynę do klimy i może akurat ten


RE: Wymiana gazu z r22 na r134a - Amfan - 2022-09-12

407 jest bliżej R 22 niż 134.


RE: Wymiana gazu z r22 na r134a - robers1995 - 2022-09-12

Ok. Dzięki za podpowiedz

A będzie jakiś problem z r134? Bo słyszałem że trzeba zawor rozprężający tylko przelutować?


RE: Wymiana gazu z r22 na r134a - radekklimat - 2022-09-13

Do 407C zmien olej na sysntetyczny