Klimatyzator chigo CS-35V3A-M87 - tamiya915 - 2022-10-12

Witam, moj pierwszy proszę o wyrozumiałość, zwłaszcza że nie mam doświadczenia w chłodnictwie.
Mam klimatyzator chigo CS-35V3A-M87 i problemem jest w nim grzanie (chlodzenie latem działało bez problemu)
W trybie grzania klima chodzi okolo 5 minut - temp wylotu 50st, potem słychać puff i wyłączają się wentylatory zew i wew. 
Po paru minutach klima znowu się załącza i cykl się powtarza. 
To wszystko dzieje się gdy na zewnątrz są dodatnie temperatury - nawet +14
Do tej pory sprawdziłem czy nie widać wycieku(raczej sucho), pomierzyłem czujniki podpięte na płytę i tu mam pytanie :
Opisane są jako :
1. AIR SENSOR
2. EXCHAUST SENSOR
3. TUB SENSOR
wyniki jakie otrzymałem:
Temp zewnętrzna  13st
1 - 3,5k
2 - 10k
3 - 3,5k
Temp zewnętrzna 6st
1 - 4,3k
2 - 10,9k
3 - 4,3k
Mam prośbę o wyjaśnienie (tłumaczenie) jakie to są czujniki i gdzie są umiejscowione i czy te wartości wskazują na uszkodzenie czujnika.
Wydaje mi się ze nr1 i 3 wskazania sa na poziomie 25-30st  - nie wiem czy nie za duże.
Pozdrawiam


RE: Klimatyzator chigo CS-35V3A-M87 - tamiya915 - 2022-10-13

Wczoraj posprawdzałem jeszcze klimatyzator i co następuje:
Czujniki sa w porzadku, porzednio mierzylem je podpiete do płyty stad te przeklamania.
Sytuacja wyglada tak, ze po wlaczeniu grzania zalacza sie sprezarka i leci cieple powietrze, po paru minutach sprezarka wchodzi na wyzsze obroty (slychac wyraznie ze sie rozkreca)
i wylacza sie calkowicie. Po chwili staje wiatrak. Czy problemem moze byc mala ilość czynnika, czy może zawór czterodrozny, ale czy w przypadku uszkodzenia zaworu nie byłaby
sytuacja ze mialby problem z przelaczaniem sie grzanie/chlodzenie - a przelacza sie bez problemu


RE: Klimatyzator chigo CS-35V3A-M87 - Tytanowy Janusz - 2022-10-13

Chłodnictwo to nie te temperatury.
Co do czujnikow to jasno napisane
1 czujnik wlotowy
2 czujnik wylotu
3 czujnik na rurce

Wypadałoby sprawdzić podstawowe parametry pracy: pobory, ciśnienia.
Jak nic nie wydumasz to waga i stacja odzysku.