Pytanie dlugosc instalacji split - Morar26 - 2022-12-28

Witam, jeśli parnik splita jest połączony z agregatem dwoma rurami o długości 1M to długość instalacji liczy sie jako 1M czy 2M?

Pytanie jest w kontekście minimalnej długości instalacji często określanej jako 2M. Czy są jakieś patenty na ewentualne wydłużenie instalacji jeśli obie jednostki wiszą bezpośrednio po obu stronach ściany? Czy może powinno się przesuwać agregat gdzieś na boki lub góra dół żeby zachować minimum dlugosci instalacji?


RE: Pytanie dlugosc instalacji split - Tytanowy Janusz - 2022-12-28

Parnik, urządzenie roln. do parowania ziemniaków przeznaczonych do bezpośredniego skarmiania lub zakiszania, a także do podgrzewania wody;

Dlugosc instalacji to dlugosc dodanych rur czyli jak piszes np 1m . Z czym masz problem? Jak szczelne i działa to nic nie ruszaj. Mozna robic przesuniecia, ja zawsze wychodze z rurociagiem za agregatem ze wzgledow estetycznych i nie tylko, wtedy wychodzi ciut wiecej.


RE: Pytanie dlugosc instalacji split - kwiatyyy1 - 2022-12-28

zostawia sie petle freonowa przy agregacie , zeby zachowac min odl zalecana przez producenta i spac spokojnie , liczy sie jako 1 m - gruba i cienka rura komplet czyli 1 m


RE: Pytanie dlugosc instalacji split - Morar26 - 2022-12-28

Dzieki. Jeszcze nie mam instalacji ale czytałem o problemach z hałasem czy wibracjami jeśli instalacja jest zbyt krótka a wole uczyć się na cudzych błędach. Wydaje mi się ze niektórzy instalatorzy lekceważą takie detale jak minimalna długość instalacji, otulinowanie rur czy dawanie podkładek antywibracyjnych.


RE: Pytanie dlugosc instalacji split - Tytanowy Janusz - 2022-12-29

Myślisz , że jak zrobisz 2.5m rur zamiast 1.2 to cos zmienisz akustycznie ? Nie licz na to. Otulinowanie rur to brak kondensacji pary wodnej i mniejsze straty wydajnosci. Podkładki z kompletów wspornika mozna sobie w buty wsadzic raz ze czesto wpadaja w profil łap chińskich agregatów dwa klimatyzator nadal jest polaczony na sztywno śrubą. Tylko odpowiednio dobrane wibroizolatory ktore calkowicie izoluja gumą agregat od wspornika mogą pomóc ptzy buczeniu wewnątrz budynku. Na pewno nie kupisz odpowiednich wibroizolatorów w hurtowniach "klimatyzacyjnych" oni tego nie ogarniają. To co ja tam spotykalem to walce na trzpieniach ktore zadziałały by na klimatyzator ważący ponad 100- 150kg a nie 25. Niby wydaja sie nie za duze ale nic nie pomogą, nie zadziałają na odpowiednio niską częstotliwość a ich tłumienie nie bedzie na poziomie 95% tylko ponizej 5%.


RE: Pytanie dlugosc instalacji split - Morar26 - 2023-05-30

Jeśli nie ma dostępu do odpowiednich wibroizolatorów ta jakie jest lekarstwo na wibracje/buczenie? Stawianie agregatu na gruncie?


RE: Pytanie dlugosc instalacji split - Tytanowy Janusz - 2023-05-30

(2023-05-30, 18:13:38)Morar26 napisał(a): Jeśli nie ma dostępu do odpowiednich wibroizolatorów ta jakie jest lekarstwo na wibracje/buczenie? Stawianie agregatu na gruncie?

Jesli chodzi o weliminowanie wszelkich wibracji to grunt