Klimatyzator aux-12FH Głośna praca jednostki zew. - Kuba1901 - 2023-02-01

Jak w tytule mam problem z głośna praca klimatyzator aux 3,5kw aux freedom jednostka zew. agregat wpada w dziwne wibracje i nierówno pracuje. Ustanowiona funkcja grzanie 22 stopnie. na dworze około +2 stopnie. Wrzucam link do filmu.


Proszę o pomoc w diagnozie.
Ps. Przy ustawieniu wyższej temperatury wew np. 26 stopni nadmuchu. agregat wchodzi na wyższe obroty i daje większe wibracje pracując przy tym nierówno.


RE: Klimatyzator aux-12FH Głośna praca jednostki zew. - Tytanowy Janusz - 2023-02-01

Jak działa to po co drążyć Wink To stare urzadzenie? Nowe? Jest jakiś instalator?
Z ciekawosci zapytam te gumy na buczenie w pomieszczeniu coś pomogły? obawian sie, że nie.


RE: Klimatyzator aux-12FH Głośna praca jednostki zew. - Kuba1901 - 2023-02-02

(2023-02-01, 20:35:03)Tytanowy Janusz napisał(a): Jak działa to po co drążyć Wink To stare urzadzenie? Nowe? Jest jakiś instalator?
Z ciekawosci zapytam te gumy na buczenie w pomieszczeniu coś pomogły? obawian sie, że nie.
Klimatyzator został zainstalowany pól roku temu. Dopiero od około 2 tygodni zaczął tak dziwnie nierówno chodzić. Gumy lekko coś zniwelowały drgania lecz dalej  przy pewnych obrotach sprężarki drania są przenoszone na ściny domu. Czym zimniej tym drgania  bardziej słychać. Instalator mówi że jest gwarancja jak padnie kompresor całkiem to się wymieni a jak na razie umywa ręce do tego irytujacego hałasu.


RE: Klimatyzator aux-12FH Głośna praca jednostki zew. - kwiatyyy1 - 2023-02-02

pytanie co bylo sprawdzane , bo przyczyn moze byc tu wiele , podpinal sie z manometrami instalator ? sprawdzal przegrzanie ? jak ta klima pracuje poza tym ze halasuje , to jak rozumiem grzeje teraz .. moim zdaniem sciagnac instalatora za lep , niech to zweryfikuje , jako monter on przejmuje gwarancje , to nie jest normalna praca klimatyzatora , wentylator po pol roku mialby pasc?.. troche dziwne ale ... daj znac jak to sie skonczylo


RE: Klimatyzator aux-12FH Głośna praca jednostki zew. - Tytanowy Janusz - 2023-02-02

Jesli jest rzetelny instalator to rzeczywiscie jakies kroki weryfikacyjne powiniem zrobić. Rozumiem, że był pytanie czy coś robił? Jeśli zweryfikuje parametry pracy sprawdzi czy czynnik nie uleciał to niech konsultuje u dystrybutora moze na serwis wysłać Twoj filmik.
Jesli chodzi o gumy to sa dla ozdoby one sa za twarde i nic nie wnosza w tlumienie czestotliwosci ktore ptzenosza sie na mury. Wszystkie tego typu gumy sprzedawane w hurtowniach klumatyzacyjnych nie nadaja sie do splitów. Ze cos jest z gumy to nie znaczy ze zadziała.


RE: Klimatyzator aux-12FH Głośna praca jednostki zew. - Kuba1901 - 2023-02-06

(2023-02-02, 07:17:30)kwiatyyy1 napisał(a): pytanie co bylo sprawdzane , bo przyczyn moze byc tu wiele , podpinal sie z manometrami instalator ? sprawdzal przegrzanie ? jak ta klima pracuje poza tym ze halasuje , to jak rozumiem grzeje teraz .. moim zdaniem sciagnac instalatora za lep , niech to zweryfikuje , jako monter on przejmuje gwarancje , to nie jest normalna praca klimatyzatora , wentylator po pol roku mialby pasc?.. troche dziwne ale ... daj znac jak to sie skonczylo
Był instalator posprawdzał ciśnienia gazów w porządku potem sciągnoł przedni panel obudowy. Okazało się że otulina sprężarki się zsunęła jakiś kabelek się odsłonił co idzie do kompresora i tłukł o blachę obudowy klimatyzatora. O tak błahostka się okazała.


RE: Klimatyzator aux-12FH Głośna praca jednostki zew. - Tytanowy Janusz - 2023-02-06

(2023-02-06, 15:45:27)Kuba1901 napisał(a): Był instalator posprawdzał ciśnienia gazów w porządku potem sciągnoł przedni panel obudowy. Okazało się że otulina sprężarki się zsunęła jakiś kabelek się odsłonił co idzie do kompresora i tłukł o blachę obudowy klimatyzatora. O tak błahostka się okazała.

Miałem zasugerować, ale dzwięki szczególnie falujące nie sugerowały. Skoro już jest ok to dobrze Smile. Miło, że pofatygowałeś się poinformować o sytuacji.