Forum Klimatyzacja
Pobór prądu Vivax - Wersja do druku

+- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl)
+-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3)
+--- Dział: Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=11)
+--- Wątek: Pobór prądu Vivax (/showthread.php?tid=12983)



Pobór prądu Vivax - jabs - 2023-02-11

Witam,  zamontowałem u siebie w mieszkaniu (53m2) w centralnym miejscu klimatyzator Vivax E-Design 3.5kw. Jest to samo co Rotenso Revio.
Urządzenie grzeje w centralny korytarz i ciepło rozchodzi się na boki do pokojów i łazienki. Pracuje w trybie turbo. 
Problem polega na tym, że czujnik JW wykrywa temperaturę pod sufitem aż  30°C więc nastawa również ma około 30 aby urządzenie się nie wyłączyło. Przy takiej nastawie pobiera aż 2000w.
Kiedy włączę IFollow na np 23 stopnie na wysokości ok 1m również pobiera około 2000w. Ja ją ustawić by sobie pracowała stałe na poborze około 1000w?

W sąsiednim identycznym mieszkaniu jest AUX i on widzi pod sufitem max 25°C więc ma nastawę 25

Temp zewnętrzna +1


RE: Pobór prądu Vivax - Tytanowy Janusz - 2023-02-11

Chcesz na stale pobierac mniej wlacz tryb eco. Pobor jest uzalezniony od zqpotrzebowania.