KLIMATYZATOR ŚCIENNY HAIER TAYGA PLUS 5,0kW - chibroxin - 2023-02-21

Dobry wieczór , jest to mój pierwszy post. 
Mam taki problem , założyłem klimatyzację Haier , długość rur od jednostki wewnętrznej do zewnętrznej wynosi 7,5 m .
Opis jaki mam co do długości instalacji w instrukcji.

Maksymalna długość instalacji bez konieczności doładowania czynnika 7mb
Dodatkowa ilość czynnika chłodniczego powyżej 5 mb instalacji : 20 g/m


Pytanie , czyli jak rozumiem powinienem dodać 50 g czynnika . 
Proszę o podpowiedź. 

Dziękuję


RE: KLIMATYZATOR ŚCIENNY HAIER TAYGA PLUS 5,0kW - aminokwas - 2023-02-21

https://haier-ac.pl/wp-content/uploads/materialy/instrukcje/tayga-plus/instrukcja-serwisowa-tayga-plus-agregat-1u50memfra-c.pdf
strona nr 8.

Ja bym nie ruszał.


RE: KLIMATYZATOR ŚCIENNY HAIER TAYGA PLUS 5,0kW - chibroxin - 2023-02-21

Dziękuję za odpowiedź , tak zrobię . Pozdrawiam