Forum Klimatyzacja
podmiana na mocniejszy kompresor - Wersja do druku

+- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl)
+-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3)
+--- Dział: Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=11)
+--- Wątek: podmiana na mocniejszy kompresor (/showthread.php?tid=1302)



podmiana na mocniejszy kompresor - miro102 - 2008-06-12

mam klime z odzysku 3,5kW, ze spalonym kompresorem, mam kompresor na ten sam gaz r 407 ale z klimy 7 kW, co powstanie po połączeniu, czy to będzie działac, co zrobic aby działało???
Prosze o pomoc
pozdrawiam Miro


podmiana na mocniejszy kompresor - radekklimat - 2008-06-12

bedzie zalewac parownik a co za tym idzie i sprezarke, skraplacz nie wydoli, musi byc kompresor 3,5 kw, stycznik trzeba zmienic na wiekszy, kondensator rozruchu na odpowiedni


podmiana na mocniejszy kompresor - senior - 2008-06-12

nie da się, skraplacz jest za mały i ciecz nie zdąży się skroplić, poza tym parownik nie zdąży oddać ciepła.
Jedynym rozwiązaniem tak dla ciekawostki jest ustawienie możliwie jak najmniejszego odparowania( ciśnienia) wtedy zmniejszysz moc chłodniczą sprężarki. W przypadku aż takiej dużej różnicy mocy 3,5/ 7 kw odparowanie musisz ustawić tak w granicach -15 do ok -10 stopnia. a to wiąże się z zamarzającym parownikiem :-)
" potrzeba matką wynalazków" pozdrawiam