zawor rozprezny - wogotto - 2008-06-15

Mam pytanie co do zaworow przy chilerach z pompa ciepla a mianowicie urzadzenie posiada 2 zawory rozprezne i sa one jednakowe.Problem jest tego typu ze przy zmianie na chlodzenie po okresie zimowym zawsze zawor przy wymienniku jest uszkodzony i trzeba go wymienic trwa to od kilku sezonow zawory to danfoss tex 5 i tylko ten jeden wysiada.Niestety brak jakiejkolwiek dokumentacji na temat urzadzenia jedznie marka i model i moc nic poza tym.Po wymianie zaworu urzadzenie pracuje dobrze.Czy ktos moze ma doswiadczenie w tej dziedzinie?


zawor rozprezny - AS - 2008-06-15

Poniżej, Kolego, podaję dane z katalogu Danfossa odnośnie zaworów TEX-5. Jeżeli którykolwiek z parametrów jest przekroczony to zawór ulegnie uszkodzeniu.
To jest pompa ciepła na R-22 a ten czynnik lubi przekraczać na tłoczeniu +100 C.

Maks. temperatura
- Czujnika po zainstalowaniu zaworu: 100°C
- Kompletu, zawór nie zainstalowany: 60°C
Min. temperatura –60°C

Maks. ciśnienie próbne PT = 28 bar
Maks. ciśnienie pracy PS/MWP = 22 bar


zawor rozprezny - wogotto - 2008-06-18

Kolego czy ty wiesz co napisales ?


zawor rozprezny - wogotto - 2008-07-11

witam AS i nie wiem czy dobrze zrozumialem co napisales To jest pompa ciepła na R-22 a ten czynnik lubi przekraczać na tłoczeniu +100 C to jak ma sie do cisnienia przy r 22........Chiller pracuje na chlodzeniu przy temperaturze wymaganej wody od 12 do 8 stopni a przy pompie ciepla od 35 do 40 stopni pytanie moje jest czy zawor jest identyczny przy wymmienniku i przy skraplaczu


zawor rozprezny - wogotto - 2008-07-11

Z tym ostatnim zdaniem moge sie zgodzic maks. cis 22 bar pompa ciepla to troszke wiecej cisnienia a czy mozesz podac jakis zamiennik bylbym wdzieczny


zawor rozprezny - AS - 2008-07-12

Co do pierwszej uwagi dokładnie wiem co napisałem, ponieważ to są dane z kaltalogu Danfossa.To co Kolega podaje to temperatura wody odniesiona do temperatury skraplania. W rzeczywistości jest tak, że temperatura tłoczenia waha się od 80 do ponad 100C. Wystarczy w np programie Solvay lub na zwykłym nomogramie lgp-h wyrysować sobie lewobieżny obieg jednostopniowy Lindego i już będzie wszystko widać( na tłoczeniu sprężarki ciśnienie skraplania, a temperatura to temperatrura pary przegrzanej czynnika chłodniczego) . Po prostu TEX-5 nie nadaje się do pompy ciepła. Danfoss ma termostatyczne zawory rozprężne, które skonstruowane są specjalnie do tego celu, wystarczy poszukać na stronach internetowych Danfossa.


zawor rozprezny - AS - 2008-07-12

Np. zawory serii TUA, TUB, TUC lub TC w zależności od mocy chłodniczej urządzenia.