Szafa chłodnicza 404A - PowerWolf - 2023-06-21

Witam!

Mam problem z szafą chłodniczą na czynnik r404a. Zadana temperatura w szafie to 4 stopnie C oraz jest przechowywane w niej mięso. Otóż doszło w niej do wycieku czynnika chłodniczego i mam parę pytań odnośnie tego jak zrobić to poprawnie. Pierwszym moim pytaniem jest to czy konieczna jest wymiana filtra odwadniacza i jakie niesie to za sobą konsekwencję, jeżeli tego nie zrobię. Kolejnym moim pytanie jest to jakie powinno być ciśnienie pracującego układu. Obecnie mam LP=1 bar (co odpowiada -45C) i zalodzony parownik w środku. Dodam tyko, że skraplacz jest czysty, a sama szafa jest obecnie pusta.

Z góry dziękuje za wszystkie porady.


RE: Szafa chłodnicza 404A - radekklimat - 2023-07-11

Zajmujesz się chłodnictwem czy użytkujesz?


RE: Szafa chłodnicza 404A - PowerWolf - 2023-07-16

Szafa chłodnicza dawno naprawiona. Wymieniłem filtr osuszacz dla świętego spokoju, nabiłem czynnikiem zgodnie z tabliczką znamionową. LP mam obecnie około 4,5-5 bar i przegrzanie około 7K. Szafa schodzi do 4 stopni i nic się z nią nie dzieje. Dla zainteresowanych polecam pobranie programu Coolselector2 i SOLKANE 8, gdzie można zasymulować pracę obiegów chłodniczych. Co do pytania, zajmuje się montażem klimatyzacji i chciałbym teraz wejść w chłodnictwo


RE: Szafa chłodnicza 404A - radekklimat - 2023-07-17

Chlodnictwo to temat rzeka ale śmiało wchodz...