Temperatura odparowania dla r410 - Wersja do druku +- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl) +-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3) +--- Dział: Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=11) +--- Wątek: Temperatura odparowania dla r410 (/showthread.php?tid=1319) |
Temperatura odparowania dla r410 - kamaaa - 2008-06-17 Witam - jaka powinna być prawidłowa temperatura odparowania dla r410 , + 6 stopni ? Temperatura odparowania dla r410 - byniom - 2008-06-17 roche za dużo zgłoś się do mnie na GG to ci podam wykres do pobrania dla 410 a tak na marginesie to w klimie temperatura mam być 2 - 4 st odparowanie Temperatura odparowania dla r410 - radekklimat - 2008-06-17 parowanie 2 stopnie, cisnienie na ssaniu 7-7,5 bar, przegrzanie 6-8 stopni Temperatura odparowania dla r410 - Qba - 2008-06-17 a mógłbyś to samo ale dla 407 ? pozdrawiam i dzięki Temperatura odparowania dla r410 - radekklimat - 2008-06-18 407c ma duzy poslizg temperaturowy i raz 3,5 bara bedzie dla 0 parowania a raz 4,5 i tez bedzie dobrze najlepiej dla klimy ustawiac jest na przegrzanie miedzy 6a 8 stopni a odparowanie bedzie drugorzedne i nie bedzie miało zadnego znaczenia |