Temperatura odparowania dla r410 - kamaaa - 2008-06-17

Witam - jaka powinna być prawidłowa temperatura odparowania dla r410 , + 6 stopni ?


Temperatura odparowania dla r410 - byniom - 2008-06-17

roche za dużo zgłoś się do mnie na GG to ci podam wykres do pobrania dla 410 a tak na marginesie to w klimie temperatura mam być 2 - 4 st odparowanie


Temperatura odparowania dla r410 - radekklimat - 2008-06-17

parowanie 2 stopnie, cisnienie na ssaniu 7-7,5 bar, przegrzanie 6-8 stopni


Temperatura odparowania dla r410 - Qba - 2008-06-17

a mógłbyś to samo ale dla 407 ? pozdrawiam i dzięki


Temperatura odparowania dla r410 - radekklimat - 2008-06-18

407c ma duzy poslizg temperaturowy i raz 3,5 bara bedzie dla 0 parowania a raz 4,5 i tez bedzie dobrze
najlepiej dla klimy ustawiac jest na przegrzanie miedzy 6a 8 stopni a odparowanie bedzie drugorzedne i nie bedzie miało zadnego znaczenia