Wymiana czynnika 407C - adam_wad - 2008-06-22

Witam niestety chyba mała nieszczelność w układzie ponieważ bardzo spadła wydajność (niby chłodzi ale kiepsciutko).

Panowie jak zabrać się za wymiane. Bardzo prosze o pomoc

Z góry dziękuje


Wymiana czynnika 407C - byniom - 2008-06-22

Odessać czynnik do jakieś butli ,usunąć nieszczelność , osuszyć i napełnic ponownie.


Wymiana czynnika 407C - adam_wad - 2008-06-22

Rozumiem że czynnik odessać przy otwartych zaworkach i że olej zostanie w sprężarce więc nim nie musze się martwić


Wymiana czynnika 407C - byniom - 2008-06-22

tak


Wymiana czynnika 407C - Artic - 2008-06-22

ważna sprawa R407C ładujemy płynem nie gazem!!!


Wymiana czynnika 407C - byniom - 2008-06-22

Cieczą ale też z głową żeby nie zalać sprżarki , max 150 g co 3 min.


Wymiana czynnika 407C - Artic - 2008-06-22

tak tak masz rację zapomniałem dodac Smile


Wymiana czynnika 407C - Qba - 2008-06-23

- czy uda się usunąć czynnik (407) wypuszczając go do butli i jednocześnie ogrzewając
troszkę sprężarkę (kombinuje jak tu nie inwestować w stacje do odzysku?
poradzcie!!


Wymiana czynnika 407C - byniom - 2008-06-23

wszystkiego tak nie ściągniesz. Maszynka do odzysku wyciąga wszystko aż poniżej próżni.


Wymiana czynnika 407C - Artic - 2008-06-23

stacja dobra rzecz nie musisz inwestować dużej kasy w stacje. fundacja PROZON wymajmuje stacje za 266 zł rocznie mamy takową i bardzo dobrze się spisuje


Wymiana czynnika 407C - Qba - 2008-06-23

a możesz coś więcej jak się do tego zabrać- to znaczy z tym PROZONEM-dziękuje


Wymiana czynnika 407C - Artic - 2008-06-23

PROZON to fundacja która dostała fundusze europejskie i musi nam udostępniać stacje do odzysku czynnika

możesz się z nimi troszke po sprzeczać do dadzą Ci ją taniej

masz tu link www.prozon.org.pl


Wymiana czynnika 407C - heineken72 - 2008-07-01

możesz też pokombinować tak:
zakrecasz gazowy zawór - ssanie
włączasz spreżarkę - na krótko
zakrecasz cieczowy zawór -tłoczenie
i freon zostaje ci w instalacji (poza sprężarką) i wtedy łatwiej puścisz go przez manometry do butli.

To takie stare metody ... jak ktoś lubi lub nie ma sprzetu
dobrze jest też butlke wcześniej schłodzić w lodówce
pozd. Dominik.
pow.


Wymiana czynnika 407C - Qba - 2008-07-01

Wiesz heineken zastanawiełem się nad taką metodą tylko powiedz czy póżniej gdy będę robił próżnię nie zniszczę pompy próżniowej?
-albo inaczej czy nie pozbędę się czynnika gdy uruchomię agragat i po krótkim czasie odkręcę zawór tłoczny (oczywiście gdy jest) czy w tym przypadku sprężarka nie wyrzuci całego czynnika (w postaci gazu)przez ten zawór? Co o tym myślisz (myślicie)?


Wymiana czynnika 407C - crocens - 2008-07-02

Kolego, najlepiej jest wypożyczyć stację, najmniej kłopotliwe, nabardziej pewne. Po drugie, ubytek czynnika mógł spowodować zmianę jego składu...


Wymiana czynnika 407C - Artic - 2008-07-02

przy klimach nawet mała ilość czynnika może spowadować to że się rozwarstwi i przestanie trzywać parametry(mówimy oczywiście o R407c0


Wymiana czynnika 407C - Qba - 2008-07-02

Z calym szacunkiem ale o rozwarstwieniu wiemy ,chodzi mi o usunięcie czynnika po nieszczelności a następnie załadowanie nowego. Pytanie dotyczy możliwości usunięcia poprzez sprężarkę i zawór tłoczny.Wydaje mi się że sama sprężarka powinna wyczyścić układ(teoretycznie -chociaż wiem że stacje wymyślono nie dla zabawy)
Wypowiedzcie się proszę co o tym myślicie?!


Wymiana czynnika 407C - Artic - 2008-07-02

jeśli miałeś nieszczelność to wyciągasz pompą próżniową z układu powietrze i resztki freonu i ładujesz świeży czynnik. I po problemie. Smile


Wymiana czynnika 407C - CKIO - 2008-07-03

I uważaj dobrze odciągnij czynnik bo jak już kiedyś pisałem o gościu który lutował nieszczelność i mu kompresor wysadziło a gościu w szpitalu bez oka poparzony a w blokach do drugiego piętra poszły szyby nie pytajcie jak to zrobił bo nie znam szczegułów, jak dla mnie to lutował jak było jakieś ciśnienie w sprężarce i na zamkniętych zaworach tak mi się zdaje chyba że koledzy mają jakąś inną teorję.


Wymiana czynnika 407C - Artic - 2008-07-03

wow to trzeba naprawde się starać by takie coś zrobić


Wymiana czynnika 407C - Piotr - 2008-07-03

koledzy myślę że stacja powinna być na wyposażeniu każdego serwisanta który chce coś robić przy klimie.Może na wszystko od razu nie ma kasy,ale trzeba dążyć do tego i zawsze jakąś kasę z zarobionych pieniędzy odkładać na inwestycje.


Wymiana czynnika 407C - byniom - 2008-07-03

Panowie poczytajcie ustawy to tam jest podane co powinien mieć serwisant obowiązkowo na wyposażeniu. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z 2 września 2004


Wymiana czynnika 407C - bodzio - 2008-07-03

a masz jakiś link?


Wymiana czynnika 407C - byniom - 2008-07-03

http://www.termo-schiessl.pl/index_pol.php?dzial=8&id=16


Wymiana czynnika 407C - Piotr - 2008-07-03

jesteś wielki