budowa chłodni 2stC - Wersja do druku +- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl) +-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3) +--- Dział: Chłodnictwo (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=12) +--- Wątek: budowa chłodni 2stC (/showthread.php?tid=1383) |
budowa chłodni 2stC - tysio - 2008-06-30 Witam Podląłem sie zrobienia agregatu chłodniczego do pomieszczenia 20m3. kupiłem chłodnicę 3 wentylatorową z grzałką 2400W., agregat sprężarkowy ze skraplaczem i automatykę do tego (presostat min i max) osuszacz, wziernik, zawór odcinający, termostatyczny zawór rozprężny, i sterownik Carel do całości. czynnik R404a. czy musze jeszcze dołożyć czujnik wysokiego ciśnienia? budowa chłodni 2stC - Artic - 2008-06-30 zawór elektromagnetyczny jeszcze. piszesz że masz presostat wysokiego cisnienia więc drugi jest zbedny ale możesz założyć presa do wiatraka skraplacza na zime jak znalazł budowa chłodni 2stC - tysio - 2008-06-30 dzięki za podpowiedz. waham sie jeszcze czy dać grzałkę na karter sprężarki na zimę, mam takie zdjęte z klim 40W ale chyba za mała? budowa chłodni 2stC - radekklimat - 2008-07-01 grzałka musi byc tylko jak nie pracuje agregat to ona powinna wtedy grzac budowa chłodni 2stC - Artic - 2008-07-01 ważne żeby grzała a co do jej mocy to wystarczy. budowa chłodni 2stC - marcos - 2008-07-05 Piszesz że kupiłeś sterownik Carela do całości, stąd moje pytanie do praktyków: dlaczego w chłodnictwie stosowany jest głównie Carel? Jakie są jego zalety że jest on popularny w chłodnictwie? Jakie ma funkcje do sterowania agregatami jakich nie mają inne sterowniki? budowa chłodni 2stC - senior - 2008-07-07 Carel po prostu jest sterownikiem którego mona konfigurować na bardzo wiele sposobów, nie ma problemu z instrukcjami , poza tym większość kodów serwisanci znają na pamięć, no i cena nie odbiega od innych a zabawa z nim jest ok budowa chłodni 2stC - Artic - 2008-07-07 Carel bo tak jak piszę senior są bardzo dobrymi sterownikami no i kwestia monitoringu i ustawień montuje baaardzo dużo tych urządzeń. Szkoda że nie są wodoszczelne bo ostatnio trzy zalane kawą (napojami) wymieniałem. Ale jeszcze jest kwestia modelu sterownika bo niektóre pasują tylko do lad chłodniczych a do chłodni to trochę za mało ustawień maja.
budowa chłodni 2stC - Alpak - 2008-07-07 Witam Czy ktos z was posiada pelna dokumentacje do IR33 carela ? Pobralem ze strony carela DTR'ke i jest w niej napisane przy parametrach inteligentnego odszraniania 'wiecej informacji dostepne w pelnej dokumentacji.' (strona 12 parametry d12; dn; dH. Szukalem na stronie carela ale niestety lipa...
budowa chłodni 2stC - Artic - 2008-07-07 www.carel.pl tam masz wszystko budowa chłodni 2stC - marcos - 2008-07-08 Szczerze przyznam że spodziewałem się czegoś więcej, tzn bardziej merytorycznych argumentów. Ja znam caaałe mnóstwo sterowników z którymi pracuję więc rozumiem że je też jestem w stanie zastosować w chłodnictwie. Jakie cechy są istotne dla urządzenia sterującego w chłodnictwie - pytanie do praktyków. budowa chłodni 2stC - senior - 2008-07-08 koniec odtajania po temperaturze końca odtajania,tryb pracy ciągłej, konfiguracja w " sieci", możliwość regulacji 2 parownikami, podłączenie 4 sond temperatury, możliwość załączania skraplacza, kodowane parametrów, możliwość odczytania temperatury z każdej z sond, pamięć budowa chłodni 2stC - marcos - 2008-07-08 To już są jakieś konkrety! Rozumiem że sterowniki te posiadają gotowe funkcje do tych procesów które wymieniłeś? |