Badziew od sevry nie grzeje - dermaner - 2023-12-21

Mam multispilita Sevra z dwoma jednostkami wewnętrznymi 5 i 3,5 KW. 3,5KW przestała grzać i chłodzić, gdy włączone obie dopóki większa np, nie nagrzeje pomieszczenia to mała pracuje lecz dmucha wymielonym powietrzem z pomieszczenia, gdy duża zakończy prace bo nagrzeje pomieszczenie mała jednostka po kilkunastu minutach generuje na dwie sztuki błąd na wyswietlaczu H6 - zabezpieczenie niskiego ciśnienia czynnika.
3,5 KW włączona sama kilka minut podmucha powietrzem o temp. pomieszczenia i błąd H6. 

5KW włączona sama wszystko Ok

Nie jest to raczej problem niskiego stanu gazu w urządzeniu bo. wkładając termometr zaokienny w wywiew jednostki 5KW skończyła mi się skala termometru 55 stopni było.
W obydwu jednostkach podczas pracy słychać przelewanie się cieczy.


RE: Badziew od sevry nie grzeje - Tytanowy Janusz - 2023-12-21

Może instalator badziewny, moze wody nalał jak sie przelewa. Smile Wołaj go...!


RE: Badziew od sevry nie grzeje - dermaner - 2023-12-22

Moja SEVRA to badziew w dwa lata już trzecia awaria, instalator to ja i wołać się nie będę, a przelewanie się cieczy instrukcja pisze że tak ma być


RE: Badziew od sevry nie grzeje - kwiatyyy1 - 2023-12-22

moze gdzies rurka zagieta ? ze wyskakuje blad


RE: Badziew od sevry nie grzeje - Tytanowy Janusz - 2023-12-22

No ja wiedziałem, że jesteś instalator... Postępuj zgodnie z zaleceniani co trzeba zrobić po błędzie H6


RE: Badziew od sevry nie grzeje - dermaner - 2023-12-24

Rurka zagięta? Przez dwa lata działa Ok i nagle jakaś siła rurkę zgięła? Tu i ówdzie sasiegnełem językiem i wszystko wskazuje że elektryczny zawór rozprężny się zkasztanił lub sterowanie mim


RE: Badziew od sevry nie grzeje - irroda - 2024-01-08

dobry sprzęt + dobry instalator = dobra praca

sevra + dermaner = sevradermanera