Zamarzanie parownika - marcinel - 2024-02-11

Witam, czy często wam zamarzają parowniki jd. Zewnętrznych split?? Proszę o poradę.
Temp. Pomieszczenia +10 stopni , temperatura na zewnątrz +4 stopnie, czynnik r32. 
Załączenie chłodzenia po oszukaniu czujnika.
- temp. Par nasyconych 0 stopni
- temp. Na grubiej 1,5 stopni
-pomiar prądu 1,5 A , max z tabliczki 8A
- nawiew na 1 biegu
Grzanie.
- temp. Par nasyconych 52 stopnie
- temp. Na cienkiej 39 stopni
- pomiar prądu 6,5 A ,max z tabliczki 9 A

Długość instalacji to 3,5 metra,  klimatyzator ma tylko jedno wejście serwisowe na grubej rurze,pomiary robione po ustabilizowaniu pracy i robione na drugi dzień gdy parownik nie lodził. Lodzenie było przy +2 stopnie, gaz fabryczny.
Temperatura nawiewu na początku to 35 stopni różnicy i szybko spada do 15 stopni różnicy i dopiero po około 30 min. Robi defrost, urządzenie praktycznie nie wydajne. 
Proszę o poradę czy da się z tym coś zrobić ? Pozdrawiam


RE: Zamarzanie parownika - PowerWolf - 2024-02-13

Dzień dobry!

Czy można coś z tym zrobić? Jeszcze jak! Pytanie czy jest to nowa jednostka czy jakiś staruszek. Jeżeli jakiś staruszek zobacz na początku czy wymienniki nie są zawalone syfem i czy na wentylatorze nie ma grzyba. Jeżeli nowa jednostka to najsampierw należało by zważyć czynnik, ile jest w układzie, a ile powinno być z tabliczki znamionowej urządzenia. Jeżeli jest za mało, to znaczy, że gdzieś jest wyciek. Wtedy azot, 20 bar, wykrywacz nieszczelności i szukamy. Jeżeli wyeliminowaliśmy wszystkie możliwości z wadliwą instalacją, wtedy można zadzwonić na infolinie serwisową danego urządzenia i popytać o dalsze wskazówki.

Pozdrawiam


RE: Zamarzanie parownika - marcinel - 2024-02-14

Dziękuję za odpowiedź, nowa założona 10 dni temu, przy montażu był azot 36 bar + pianka . Pogoda nie zachęca do odzysku czynnika . Klimatyzator z zaworem zwrotnym i podwójna kapilarą sprawdzenie na temperaturę teoria nie aktualna? Bo wychodzi że za dużo czynnika fabrycznego, proszę o opinie


RE: Zamarzanie parownika - Tytanowy Janusz - 2024-02-14

(2024-02-14, 13:44:13)marcinel napisał(a):  sprawdzenie na temperaturę teoria nie aktualna? Bo wychodzi że za dużo czynnika fabrycznego

Co to za sprawdzenie? O jakiej teorii piszesz i w jakich warunkach?

Skąd wniosek z czynnikiem?

PS Tak pytam, może się czegoś nowego dowiem.


RE: Zamarzanie parownika - marcinel - 2024-02-15

Zakładam że czytał pan cały tekst który napisałem, na początku napisałem w jakich temperaturach był testowany klimatyzator i jakie przegrzania i dochlodzenia występują w tym danym przypadku. Przegrzanie 1,5 stopni , dochłodzenie 13 stopni. A powinno być między 4 -8 stopni


RE: Zamarzanie parownika - Tytanowy Janusz - 2024-02-16

Szczerze to fokusowałem się na tym lodzeniu i niewiele się dowiedziałem. Napisałeś, że się defrost zrobił po 30min i co dalej? Klimatyzator grzeje? Co znaczy klimatyzator niewydajny? Może za duże oczekiwania? Tak lakonicznie i mało składnie to opisane, że nic powiedzieć o lodzeniu nie można.
Twoje pomiary pomijam... Kto Cie uczył tego? Rozumiesz co robisz? Np. jak chcesz w "psiarni" przegrzać czynnik?
PS Prędzej wygrasz w lotto niż dostaniesz przeładowany agregat.


RE: Zamarzanie parownika - marcinel - 2024-02-16

Po defroscie dalej zaczyna grzać i po 10 min. parownik zalodzony a po kolejnych 20 min. Defrost. Czyli na wydmuchu podgrzanie o 35 stopni po 10 min. Spada podgrzanie na 15 stopni i tak chodził jeszcze 20 min. Dopóki nie zrobi defrostu. Sam wiedzę ogarnąłem z różnych stron internetowych, tak rozumiałem wszystko przegrzanie dochłodzenie nic trudnegoSmile dopóki dzisiaj nie odzyskałem czynnika że swojej klimy i się pobawiłem pomiarami przy różnym napełnieniu. Stwierdziłem że ta " teoria " splitow nie dotyczy Sad o super heat można na tym forum troszkę poczytać


RE: Zamarzanie parownika - Tytanowy Janusz - 2024-02-16

Po tym co piszesz to jesteś domorosły instalator a fgazy znalazłeś w torebce z chipsami...
Mimo że wszystko takie proste... Jak już napisałem nie rozumiesz co i po co... Grzejesz czujnik w psiarni i myślisz, że przegrzanie zmierzysz. O dochłodzeniu to już w ogóle nie wspominam bo nie mierzyłeś tego parametru tylko cholera wie co. Pomiary na chłopka roztropka.
W typowym splicie bez problemu zmierzysz przegrzanie, nie zmierzysz dochłodzenia.
Dogrzej tą psiarnie ze 3 dni o ile pomieszczenie mieści się w możliwościach mocy klimatyzatora i dopiero oceniaj częstotliwość defrostów.


RE: Zamarzanie parownika - marcinel - 2024-02-16

Ok masz rację gdybym wszystko ogarniał to bym nie zadawał pytań. Dzisiaj przy doświadczeniach na swojej klime otrzymałem następujące wyniki.
- temp w pomieszczeniu w 23 na zewnątrz 13
- czynnik ściągnięty 480 g a powinno być 570 g instalacja szczelna
- napełnienie 250 g mroziło rurę czeczowa
-Napełnienie 350 g ciśnienia 7,5 i 18 bar
- napełnienie 400 g ciśnienie 7,5 i 31 bar rura gazowa 75 stopni
Klimatyzator osiągał parametry na nadmuchu chłodzenie+5 stopni , grzanie 55 stopni powyżej tej temperatury klima zwalnia. Prąd wyraźnie mniejszy 3,2 A
- napełnienie 480 g ciśnienie 7,5 i 36 bar rura gazowa 76 stopni, parametry grzania i chłodzenia identyczne jak na mniejszej ilości czynnika prąd 5,8 A. Po wpięciu sondy ciśnieniowej elektronicznej temp. par 0,3 a temperatura rury gazowej 1,8 czyli przegrzanie 1,5 stopni. Zastanawiające jest to jakie parametry bym uzyskał dodając jeszcze 90 g czynnika??? U siebie grzania używam praktycznie co dziennie około godziny nie zauważyłem aby szronila a co dopiero lodziła parownik. Jakie temperatury są optymalne do pomiarów przegrzania?


RE: Zamarzanie parownika - Tytanowy Janusz - 2024-02-16

Nie wiem z kim prowadzisz tą rozmowę. Walisz tymi wartościami jakby ktoś pytał Smile. Ciężko Cie zrozumieć...
Przegrzanie? Warunki najlepiej takie żeby klimatyzator sam osiągnął 100% wysterowania sprężarki.
Biorąc pod uwagę jakieś straty przy odzysku czynnik miałeś w normie, wiec nie wiem co ty wydziwiasz.


RE: Zamarzanie parownika - Amfan - 2024-02-27

Ale to nie są te same warunki 23C w pomieszczeniu a 10C to spora różnica . Sprawdź w tych samych warunkach wewnętrznych i zewnętrznych.