Próba szczelności a sprężarka skraplacza - Wersja do druku +- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl) +-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3) +--- Dział: Chłodnictwo (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=12) +--- Wątek: Próba szczelności a sprężarka skraplacza (/showthread.php?tid=14220) |
Próba szczelności a sprężarka skraplacza - Karol Dybioch - 2024-04-13 Witam. Czy sprężarka przepuszcza azot przez siebie podczas próby szczelności? ? RE: Próba szczelności a sprężarka skraplacza - pyra_x - 2024-04-15 jeżeli masz napełnioną jednostkę zew. i zaworki zamknięte to NIE. ale jeżeli jest pusty i zaworki otwarte to TAK. RE: Próba szczelności a sprężarka skraplacza - Kaman - 2024-04-16 (2024-04-13, 11:59:59)Karol Dybioch napisał(a): Witam. Czy sprężarka przepuszcza azot przez siebie podczas próby szczelności? ?Nie może dojść do przebicia azotu. Jeśli dojdzie do zmieszania azotu z czynnikiem to czynnik do wymiany. |