Airwell AWAU -YCZ218 chłodzi 8 minut (multi) - Wersja do druku +- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl) +-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3) +--- Dział: Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=11) +--- Wątek: Airwell AWAU -YCZ218 chłodzi 8 minut (multi) (/showthread.php?tid=14258) |
Airwell AWAU -YCZ218 chłodzi 8 minut (multi) - Suduass - 2024-05-23 Witam Mam dwie jednostki 2,2 kw w dwóch różnych pokojach podwieszone do multi splita ... Dziwne zachowanie , jak włączę jedną to chłodzi cały czas , jak włączę drugą chłodzi cały czas i jest ok Jak włączę obie po ~ 15 minutach chłodzenia przez obie temperatura spada na parownikach zbliża się do 0C chłodzenie zostaje przerwane na 5 minut i tak w kółko w końcu chłodzi 10minut przerwa 3minuty w pomieszczeniu od słońca jest 27c a więc efekt zerowy dlaczego tak się dzieje ??? w instrukcji na stronie 90 znalazłem coś takiego " 1.3.2.5 Evaporator low temperature protection When T2B<0℃ for 250 seconds, the indoor unit has no capacity demand and resume till T2B>10℃. When T2<4℃, the indoor has no capacity demand and resume till T2>8℃. " https://lh.airwell-res.com/sites/default/files/product_uploads/Service%20Manual_Multi%20YCZ_19Aug2014.pdf CZYŻBYM miał MAŁO GAZU ??? RE: Airwell AWAU -YCZ218 chłodzi 8 minut (multi) - obser_nev - 2024-05-27 A jakiej wydajności jednostka tego duosplita? |