Lada chłodnicza sklepowa czynnik chłodniczy - Wersja do druku +- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl) +-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3) +--- Dział: Chłodnictwo (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=12) +--- Wątek: Lada chłodnicza sklepowa czynnik chłodniczy (/showthread.php?tid=14351) |
Lada chłodnicza sklepowa czynnik chłodniczy - tadeusz.esborodo - 2024-07-25 Dzień dobry, mam do naprawy ladę chłodniczą sklepową, która zwyczajnie przestała działać. Nieszczelnośc - brak czynnika. Lada pracuje w zakresie temperatur 2-5*C. Czynnik R404a - ok. 0,3kg. Niestety nie mam tego czynnika, więc moje pytanie, czy mogę zastosować R448a lub R452a? Dzięki RE: Lada chłodnicza sklepowa czynnik chłodniczy - akcident - 2024-07-25 Dzień dobry, zarówno R448a, jak i R452a mogą być stosowane jako zamienniki dla R404a w ladzie chłodniczej pracującej w zakresie 2-5°C, przy czym R452a jest zazwyczaj bardziej zbliżony do R404a pod względem wydajności chłodniczej, co może czynić go lepszym wyborem z minimalnymi zmianami w systemie; przed zmianą czynnika chłodniczego zawsze warto skonsultować się z producentem urządzenia lub specjalistą ds. chłodnictwa, aby upewnić się co do kompatybilności i wymagań technicznych. ________________________ RE: Lada chłodnicza sklepowa czynnik chłodniczy - tadeusz.esborodo - 2024-07-25 Dzięki za odpowiedź. Jest to stare urządzenie chłodnicze z 2001 roku, więc z pewnością producent "nie przewidział" kompatybilności z R452a. RE: Lada chłodnicza sklepowa czynnik chłodniczy - radekklimat - 2024-07-27 Jeżeli jest na zaworze rozpreznym to możesz zmienić na do danego zamiennika i odpowiednio napełnić ale do 404a jest dostęp i ci co naprawiają powinni mieć ten czynnik |