zwarcie wywołane przez piorun,,, - keleron - 2008-07-08

tak jak w temacie jadę jutro do firmy w której padło 7 splitów Fujitsu po przejściu burzy... Czy mieliście może kontakt z takimi awariami i oriętujecie się na co zwrócić uwagę...w pierwszej kolejności....???


zwarcie wywołane przez piorun,,, - byniom - 2008-07-08

Zerkinj na warystory na płytkach .Miałem kidyś do naprawy splity gdzie tez po burzy padły warystory a po ich wymianie wszystko wróciło do normy.Co do fujitsu to tam są też chyba bezpieczniki topikowe takie szklane rurkowe.


zwarcie wywołane przez piorun,,, - keleron - 2008-07-08

czyli wystaczy wylutować...jeśli chodzi o warystory? Jakby co bezpieczniki mam dzięki!


zwarcie wywołane przez piorun,,, - Piotr - 2008-07-08

Jeśli było wyładowanie atmosferyczne to bezpiecznik nic nie da.Oceniasz szkodę piszesz protokół serwisowy (jeśli masz )Zostawiasz klientowi.Dalej jeśli wyrazi
zgodę na naprawę.Naprawiasz wystawiasz fakturę,klient otrzymuje zwrot poniesionych kosztów z energetyki.Pozdrawiam.


zwarcie wywołane przez piorun,,, - keleron - 2008-07-08

ok dzięki ale na jakiej podstawie klient dostanie od energetyki odszkodowanie...i dlaczego oni ponosza odpowiedzialność za takie zdarzenie...pytam tak z ciekawości...


zwarcie wywołane przez piorun,,, - Piotr - 2008-07-08

ano jeśli takie coś się stało to prawdopodobnie nie tylko jemu ale i sąsiadom.To znaczy że jest to szkoda zbiorowa.Zabezpieczenie główne lokalu nie zadziałało a czyje jest przed bezpiecznikiem.


zwarcie wywołane przez piorun,,, - AS - 2008-07-09

Jeżeli głowny układ zasilający obiekt nie był wyposażony, po stronie Inwestora, w zabezpieczenie przeciwprzepięciowe(wkładki warystorowe na każdej fazie zasilającej oraz linii N) to cała sprawa odpowiedzialności ZE kończy się.
Poza tym proszę, szanownych Kolegów, o dokładne przeczytanie zapisów umowy o dostarczenie energii elektrycznej, a w niej jest zapis właśnie o wyładowaniach, między innymi, o drugim żródle zasilania(jeśli takowe jest przewidzane) ze względu na charakter prowadzonej działności przez Inwestora.


zwarcie wywołane przez piorun,,, - keleron - 2008-07-09

hym... dzięki za podpowiedzi naprawdę się przydalo...tak więc popaliły się bezpieczniki na płytce w jed.wewnętrznej i eksplodowału warystory... oby mi się udało takie dokupić bo jak nie to całe płytki będę wymieniał... generalnie dzięki i szacuneczek dla kolegów...Smile