![]() |
|
Rotenso Teta wykonanie próżni - problem z działaniem - Wersja do druku +- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl) +-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3) +--- Dział: Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=11) +--- Wątek: Rotenso Teta wykonanie próżni - problem z działaniem (/showthread.php?tid=14499) |
Rotenso Teta wykonanie próżni - problem z działaniem - 1wheler1 - 2025-02-07 Witam wszystkich. Proszę o jakieś wskazówki. Rotenso Teta 3,5kW rok produkcji 2023. Jednostka działała prawidłowo 8 miesięcy grzejąc i chłodząc. Ostatnio przestała grzać, po sprawdzeniu też i chłodzić. Po sprawdzeniu ciśnienia, dołożone 100g czynnika, jednak nic się nie zmieniło. Ściągnięty czynnik. W trakcie wykonywania próżni dziwnie to wyglądało. Ciśnienie szło do -0,50, nagle wzrost do -0,20. Następnie spada do -0,8 i po kilku minutach ponownie wzrost do -0,50 i tak kilka razy. Po godzinie pracy pompy podciśnienia i kilkukrotnych skoków podciśnienia doszło do -0,88 Teoretycznie jak by jakiś był zator, chociaż instalacja wykonana prawidłowo. Co może być tego przyczyną? Ponowne załadowanie czynnika nic nie zmieniło. z góry dziękuję. RE: Rotenso Teta wykonanie próżni - problem z działaniem - akcident - 2025-02-13 Wydaje się, że problem może wynikać z kilku przyczyn. Po pierwsze, warto sprawdzić, czy w układzie nie ma nieszczelności. Skoki podciśnienia podczas próżni mogą wskazywać na wyciek czynnika chłodniczego, więc zaleca się przeprowadzenie testu szczelności za pomocą azotu. Kolejną możliwością jest zator w układzie, który może występować w filtrze osuszacza, zaworze rozprężnym (EEV) lub kapilarze. Należy również zwrócić uwagę na sprężarkę – jeśli nie generuje odpowiedniego ciśnienia, może być uszkodzona, co warto sprawdzić, mierząc pobór prądu i analizując ciśnienie pracy układu. Również warto zbadać ewentualne problemy z czujnikami temperatury, które mogą prowadzić do nieprawidłowego działania systemu. W przypadku zanieczyszczenia układu (np. wilgocią), konieczne może być przepłukanie instalacji azotem i wymiana filtra osuszacza. Jeśli zawór 4-drogowy nie przełącza się prawidłowo, może to również powodować brak grzania lub chłodzenia, ponieważ nie działa ani w trybie grzania, ani chłodzenia. Sprawdzenie tych elementów pomoże zawęzić przyczynę problemu i naprawić urządzenie. __________________________ RE: Rotenso Teta wykonanie próżni - problem z działaniem - Amfan - 2025-02-16 A ile tego czynnika udało się ściągnąć. |