Rotenso Teta wykonanie próżni - problem z działaniem - 1wheler1 - 2025-02-07

Witam wszystkich.
Proszę o jakieś wskazówki.
Rotenso Teta 3,5kW rok produkcji 2023.
Jednostka działała prawidłowo 8 miesięcy grzejąc i chłodząc. Ostatnio przestała grzać, po sprawdzeniu też i chłodzić.
Po sprawdzeniu ciśnienia, dołożone 100g czynnika, jednak nic się nie zmieniło.
Ściągnięty czynnik. W trakcie wykonywania próżni dziwnie to wyglądało. Ciśnienie szło do -0,50, nagle wzrost do -0,20. Następnie spada do -0,8 i po kilku minutach ponownie wzrost do -0,50 i tak kilka razy. Po godzinie pracy pompy podciśnienia i kilkukrotnych skoków podciśnienia doszło do -0,88
Teoretycznie jak by jakiś był zator, chociaż instalacja wykonana prawidłowo.

Co może być tego przyczyną?
Ponowne załadowanie czynnika nic nie zmieniło.

z góry dziękuję.


RE: Rotenso Teta wykonanie próżni - problem z działaniem - akcident - 2025-02-13

Wydaje się, że problem może wynikać z kilku przyczyn. Po pierwsze, warto sprawdzić, czy w układzie nie ma nieszczelności. Skoki podciśnienia podczas próżni mogą wskazywać na wyciek czynnika chłodniczego, więc zaleca się przeprowadzenie testu szczelności za pomocą azotu. Kolejną możliwością jest zator w układzie, który może występować w filtrze osuszacza, zaworze rozprężnym (EEV) lub kapilarze. Należy również zwrócić uwagę na sprężarkę – jeśli nie generuje odpowiedniego ciśnienia, może być uszkodzona, co warto sprawdzić, mierząc pobór prądu i analizując ciśnienie pracy układu.

Również warto zbadać ewentualne problemy z czujnikami temperatury, które mogą prowadzić do nieprawidłowego działania systemu. W przypadku zanieczyszczenia układu (np. wilgocią), konieczne może być przepłukanie instalacji azotem i wymiana filtra osuszacza. Jeśli zawór 4-drogowy nie przełącza się prawidłowo, może to również powodować brak grzania lub chłodzenia, ponieważ nie działa ani w trybie grzania, ani chłodzenia. Sprawdzenie tych elementów pomoże zawęzić przyczynę problemu i naprawić urządzenie.


__________________________


RE: Rotenso Teta wykonanie próżni - problem z działaniem - Amfan - 2025-02-16

A ile tego czynnika udało się ściągnąć.