Dzień dobry

Jako, że jest to mój pierwszy post chciałem powitać wszystkich forumowiczów. Ja mam na imię Łukasz i jestem automatykiem - elektrykiem/programistą.

Proszę o radę, lub nakierowanie mnie co może być przyczyną nieprawidłowej pracy urządzenia, szczegóły poniżej.
Posiadam dość nietypową jednostkę pompy ciepła - Aquarea EcoFlex. Jesto to multisplit, jednostka wodna all in one oraz klimatyzator kanałowy.
Jednostka zewnętrzna - CU-2WZ71YBE5 
Jednostka wewnętrzna wodna - WH-ADF0309J3E5CM
Jednostka kanałowa - S-71WF3E

Obecnie używam jednostki wodnej, kanałówka jest podłączona ale używana bardzo sporadycznie.
Jednostka wodna ma dobry COP, grzeje i jest wszystko ok ale tylko kiedy pracuje powyżej 30 Hz.
Jesli tylko zjedzie poniżej 30 Hz to temperatura na zasilaniu bardzo powoli spada, zaczyna zwiększać się pobór mocy przez urządzenie i po chwili wyłącza się nagle.
Wyskakuje błąd H98/F95 - przekroczenie wysokiego ciśnienia powyżej 40 [bar].
Następnie włącza się, popracuje z godzinę, może dwie i znów to samo.
Dzieje się to tylko i wyłącznie w momencie kiedy temperatura zewnętrzna wzrośnie powyżej 5 stopni i sprężarka zejdzie poniżej 30Hz.

Jednostka zewnętrzna jest nowa, czynnik był niedawno nabity na nowo. Pompa pracuje wręcz książkowo ale tylko powyżej częstotliwości o której wspomniałem.
Odbiór po stronie wtórnej jest zapewniony, w ostatnie mrozy świetnie dawała radę. Przepływ wody przez wymiennik bez problemu 45 l/min, aktualnie około 27 l/min.
Proszę o jakąś radę, instalatora już zmieniłem ale wszystkich zbija z tropu to że jednostka bardzo dobrze pracuje ale nie potrafi utrzymać się na niskich częstotliwościach. Zamiast dogrzać i się wyłączyć wyłącza ją zabezpieczenie ..
Pozdrawiam i liczę na wsparcie.


RE: Pompa ciepła Panasonic - dziwne objawy - Amfan - 2025-03-01

Jak był serwis i wszystko wyczyścił i nie stwierdzili blokowania po stronie odbioru ciepła po stronie wymiennika. To tylko duży bufor/ sprzęgło może pomóc.