![]() |
|
Normy hałasu - który parametr właściwy? - Wersja do druku +- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl) +-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3) +--- Dział: Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=11) +--- Wątek: Normy hałasu - który parametr właściwy? (/showthread.php?tid=14531) |
Normy hałasu - który parametr właściwy? - Grodzieusz - 2025-03-30 Witam, Chciałbym Was zapytać o to, który parametr ze specyfikacji technicznej urządzenia powinien być rozpatrywany w kwestii przekroczenia (lub nie) norm hałasu dla zabudowy wielorodzinnej. Chciałbym rozpatrzeć powyższe zagadnienie na przykładzie jednostki zewnętrznej m-ki GORENJE, model REA35OUT KC. Według powyższej specyfikacji wartości ciśnienia akustycznego mieszczą się w zakresie 48-54 dB(A). Natomiast w tej samej specyfikacji pojawia się parametr: minimalna głośność pracy - i tutaj wartość jest już 62 dB(A). Mając na uwadze powyższe - wymienione urządzenie m-ki Gorenje spełnia normy głośności dla zabudowy wielorodzinnej [max to chyba 55 dB(A)] czy też nie? Z góry dziękuję za pomoc. RE: Normy hałasu - który parametr właściwy? - Erill93 - 2025-03-31 Ciśnienie akustyczne, a nie moc akustyczna, czyli te niższe wartości. Tak, w dzień jest 55, w nocy 45, więc jeśli weźmiesz tę jednostkę (48 minimum), to nie powinieneś jej używać po godzinie 22 nawet na najniższym biegu. |