R422 - Wersja do druku +- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl) +-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3) +--- Dział: Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=11) +--- Wątek: R422 (/showthread.php?tid=1458) |
R422 - byniom - 2008-07-19 Ostatnio klient sobie zażyczył wymianę R22 na R422. Pwo wynianie wszytko ok tylko z ciśnieniem parowania mały zonk bo nijak to się ma do tabeli jaką znalazłem w necie więc zrobiłem tak ż emierzyłem prąd i przegrzanie jak narazie chodzi ok . Dotej pory zrobiłem tak trzy urządzenia (dawa multi splity i jedna wytwornica wody lodowej. Jeżeli chodzi o wymianę czynnika to wszystko idzie gładko bo nie trzeba zmieniać oleju tylko trochę cena jest wygórowana bo jak się nie mylę za Kg trzeba zapłacić coś koło 80pln. R422 - byniom - 2008-07-19 Nie jestem z zachodniopomorskiego tylko z centrum . Dziękuję za opinię. Ciśnienie na ssaniu było 3 bary temperatura rurki na powrocie 8 a prąd brało nominalny więc nie ładowałem więcej bo nie chciałem przekroczyć pradu a tak na marginesie to R422D wchodziło trochę więcej niż R22. W całego splita wchodziło 3,5Kg R22 a R422D weszło 4Kg
R422 - maro196 - 2008-07-19 3,8 jakby bylo to nie lepiej? R422 - radekklimat - 2008-07-19 przegrzanie dla klimy powinno byc od 6 do 8 K jak jest inaczej to jest zle a najlepszym zamiennikiem za R22 jest R 419 i tez bez wymiany oleju pozdrawiam R422 - byniom - 2008-07-19 R419 ma większy poślizg temperaturowy od R422 .Nie chwalę tutaj R422 bo dopiero zaczołem ten czynnik stosować. R422 - heineken72 - 2008-07-19 Witam klubowiczów Stafan ... ja jestem obiema rękami za ... Uważam że trzymanie sie dolnego zakresu granicy przegrzania jest jaknajbardziej uzasadnione. Spreżarka ma wyższą skuteczność przy tej samej ilości pobranej enargi a co za tym idzie tańsze rachunki za prąd (co w praktyce średnio serwisantów interesuje wiem z życia) Dla różnych typów spreżarek (np. scroll czy rotacyjnych) są podane różne widełki temperaturowe przegrzań i tak dla jednej spreżarki pracującej na R407c przegrzanie odpowiednie to 6-10 st dla innej np 4-8st. Nie wiem jak dokładnie jest w urządzeniach z R22 ... w wiekszości to ratacyjne sprężarki a wielkości przegrzań dla takich urządzeń to zakres 3-10 stopni Tak kolega znalazł i tak stosujemy. Kto ma inne dane dla tych starszych urządzeń ... zapraszam pozdr R422 - radekklimat - 2008-07-19 przegrzanie 6-8K dla klimy 8-10 dla chlodni 10-13 dła mrozni tego trzeba sie trzymac natomiast co do cisnien i temperatury odparowania to sa wielkosci wynikowe i jak dla klimy odparowanie jest 0-+1 to przegrzanie powinno wynosic 8 bez znaczenia na gaz poniewaz 0 odparowanie to 0 natomiast kazdy gaz ma swoje cisnienie pracy i jest to najmniej wazne |