pompka skroplin buczy - Wersja do druku +- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl) +-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3) +--- Dział: Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=11) +--- Wątek: pompka skroplin buczy (/showthread.php?tid=1580) |
pompka skroplin buczy - maro196 - 2008-08-12 Witam zamontowalem pompke skroplin nad sufitem podwieszanym z 30 cm od pływaka, pompka firmy mini orange. Problem w tym ze pompka co jakis czas buczy jak przy pierwszym przelaniu (uruchomieniu), moze pracowac dwa dni i wszystko jest ok dopoki nie spompuje wody z pływaka do konca az jest sucho i historia sie powtarza buczy zanim zaciagnie wode moze pochodzic troche dobrze i znowu za jakis czas wypompuje do konca, zmienilem 3 komplety pompek z plywakami az wczoraj zalozylem nowa pompke calkiem innef firmy, (nie pamietam nazwy ale taka cienka niebieska ze mozna ją w korytku schowac pudelko jak od orange tylko niebieskie) no i dzisiaj telefon ze pompka buczy, dobrze ze to u znajomego a nie u kogos innego, nigdzie nie mialem takiego przypadku i nie wiem co moze byc przyczyna, wezyk nad sufitem okolo 10 metrow do wylotu, prosze o rade pompka skroplin buczy - gadget - 2008-08-12 Moze nie moze zassac wody ? Podlacz tak zeby pompke grawitacyjnie zalewal zbiornika plywaka pompka skroplin buczy - gadget - 2008-08-12 Sorry za "offtopic" ale kiedys podlaczalem klime i inwestor na moje pytanie gdzie moge podlaczyc sie z elektryka wskazal puszke w scianie istotnie bylo tam 220V . Po kilku dniach tel. ze klima nie dziala jadac tam na interwencje dostalem tel. ze juz dziala . Po kliku dniach znowu ze nie dziala . I tak kilka razy . Po przybyciu ktoregos razu kiedy faktycznie nie dzialala okazalo sie ze ta puszka w scianie ma zasilanie od ... zarowki oswietlajaca piwnice ! Myslalem z kolega ze pekniemy ze smiechu . pompka skroplin buczy - maro196 - 2008-08-12 mg_2 dokladnie mam tak pompke podlaczona jak sper opisales, tez przewaznie dawalem wezyk w rure jakas nad sufitem ale myslalem ze jak to jest jedna sztuka to pojdzie juz tak robilem pare razy i bylo ok, na te 10m tej instalacji odplywowej uzylem wezyka takiego samego przekroju jak jest orginalnie w pudeleczku, problem w tym ze wypompowuje do konca z plywaka tam ladnie wszystko leci... eh jutro dam krotki wezyk i spruboje do wiaderka spompowac posiedze tam i popatrze wkoncu sie tylko szkole i wszyscy o tym wiedza i sie z tym nie ukrywam. pompke zainstalowalem elegancko w poziomie odizolowalem zeby nie przenosila drgan uzylem elementow z zestawu do montazu i napewno nie mam zagietych wezykow...jutro napisze jakie efekty, dzieki za facowa rade mg_2 pompka skroplin buczy - wit - 2008-08-13 witam. problem z buczeniem pompki jest prosty -że aż nie do zgadnięcia naczynia połączone.ściślej -wężyk z pompki idący do kanalizy jest długi i jeśli ma tą samą małą średnicę od pompki do końca -to pompka wypompowując wodę zalewa go na CAŁEJ średnicy. w pewnym momencie woda w klimie się kończy - robi się pusto w tym czujniku pływakowym i pompka się zatrzymuje. normalnie w tym momencie malutka część wody spływa z powrotem do komory pływaka a całość wody pozostaje w rurkach -przed spłynięciem większej ilości blokują zaworki zwrotne pompki. czyli woda się nie cofnie a pompka pozostaje zalana i następnym razem startuje cichutko -bo "na mokro". ale jest jeden warunek. koniec wężyka TŁOCZNEGO z pompki MUSI być powyżej pływaka. jeśli wężyk jest długi i kończy się poniżej poziomu pływaka -to mimo, że pompka już się zatrzymała -pociągnie wodę dalej -podobnie jak przy spuszczaniu wina... zasysasz i samo leci ![]() ciężar słupa wody w wężyku tłocznym pompki pociągnie za sobą wodę z części ssącej -zasysa ją i wyssa z komory pływaka i wężyka przed pompką... następnym razem... pompka startuje na sucho -zapowietrza się. lekarstwo - pompka może podawać w górę jednak gdy wężyk zaczyna iść w dół -musimy przejść na większą średnicę -tak aby woda spływała po ściance a powietrze mogło iść w górę tej rurki.... można zastosować też jakieś odpowietrzenie wężyka.... jeśli rurka w dół jest na tyle gruba, że woda spoko spłynie grawitacyjnie szybciej niż podaje pompka -to po prostu luzem koniec wężyka wpuszczamy kawałek w tą rurę. jeśli ta druga rurka też dość cienka i woda nie nadąży sama spływać -przeleje się w miejscu wejścia wężyka -trzeba to połączenie uszczelnić. przy odrobinie szczęścia w tej grubszej rurce przerwie się słup wody -załapie powietrza -i nie będzie zasysał przez pompkę -jeśli różnica średnic rurek jest zbyt mała pozostaje dać jakieś cienkie odpowietrzenie.... w najwyższym punkcie rurki tłocznej dajemy np trójnik - cienka rurka z pompki -cienka odpowietrzająca do góry (mocno do góry -tak z metr...coby pompka nie przelewała tą rurką! ) a trochę grubsza rurka -wężyk w dół. pompka pracuje -woda płynie a w odpowietrzeniu troszkę się podnosi. pompka się zatrzymuje -woda spływa z rurki tłocznej łapiąc powietrze odpowietrzeniem i nieciągnąc za sobą wody z części ssącej. acha -czasem tą rurkę odpowietrzającą można nawet puścić w dół -czasem nawet wnętrzem tej grubszej rurki... wszystko zależy jakie są średnice rurek i jakie różnice poziomów.... trzeba po eksperymentować. w każdym razie problemem jest poprowadzenie rurki a nie pompki -pompki są sprawne. pozdrawiam. Witek. pompka skroplin buczy - maro196 - 2008-08-13 lece to zrobic!!!!! dziekuje za super odpowiedz!!! wieczorem dam znac jak poszlo! super dzieki pompka skroplin buczy - maro196 - 2008-08-13 wit pompka rewelacja śmiga dzieki pompka skroplin buczy - Klima-cool - 2008-08-15 pozdro dla Witka widać ze nie teoryk tylko życie go tego nauczyło chyle czoła Witek pompka skroplin buczy - lobos - 2016-08-26 Cytat:witam. Witam, Jestem w kwestiach klimatyzacji kompletnie zielony. Jednak mam ten sam problem - buczącą pompkę. Widzę, że Twoje rozwiązanie pomogło innym i temat został rozwiązany. Też chciałbym go rozwiązać, ale jak piszesz o czujnikach pływakowych i wężykach tłocznych, to trochę tak jakbyś mi opowiadał o astronomii ![]() Czy jest zatem szansa, żebyś mi to wyjaśnił obrazkowo? Poniżej wrzuciłem rysunek jak jest to rozwiązane u mnie. Czy możesz mi wskazać gdzie tkwi błąd?
pompka skroplin buczy - aras - 2016-08-26 lobos, w tym przypadku należy bezwzględnie wezwać serwis serio.
pompka skroplin buczy - Shitashii - 2016-08-26 Z rysunku wynika że to pompka ciepełka ;-) Niedługo będzie dziesięciolecie tematu. pompka skroplin buczy - lobos - 2016-08-29 Panowie, to taki ogólny schemat ułożenia elementów. Jak już wcześniej wspomniałem jestem laikiem w tych kwestiach. Czy możecie mi doradzić coś konkretnego? pompka skroplin buczy - marstaf - 2016-08-30 Hej, odsyłam do linku https://www.klimatyzacja.pl/klimatyzacja/wskazowki-iglotech-do-poprawnej-instalacji-odplywu-skroplin-aspen pompka skroplin buczy - Koritas - 2017-10-31 Ja zamontowałem perystaltyczną pompkę do skroplin i nie miałem takiego problemu. Widoczne niezłej firmy trafiłem. |