pytanie o serwerownię - byniom - 2008-08-18

Mam takie pytanie do kolegów odnośnie tego co wydziela więcej mocy i jak to brać pod uwagę mianowicie chodzi o serwer i ups.


pytanie o serwerownię - Artic - 2008-08-18

jeśli chodzi o wydzielanie mocy cieplnej to znacząco wiecej wydziela serwer.


pytanie o serwerownię - byniom - 2008-08-18

a nie ups ?


pytanie o serwerownię - heineken72 - 2008-08-18

Bynio .. ale możesz też przyjąc moc UPS bo z niego zasilany jest serwer
jak ma np. 1500W to serwer wiecej na pewno nie odda 'przeliczonego" ciepła niż 1500W
no chyba że za miesiąc rozbudują serwerownie Wink


pytanie o serwerownię - CKI - 2008-08-18

Chyba, że serwer zasilany jest przez UPS non stop (separacja galwaniczna) należałoby zsumować moce.


pytanie o serwerownię - gadget - 2008-08-18

Z serwerownia to spytaj czy nie bawem czegos nie doloza ale zwykle w serwerowniach to montowalem od 3,5 do 10 kW. Ups az tyle nie pobiera switche , serwery , monitory to chyba najbardziej grzeje.


pytanie o serwerownię - byniom - 2008-08-19

Ok dzięki.Big Grin