R502 a R22 - Wersja do druku +- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl) +-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3) +--- Dział: Chłodnictwo (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=12) +--- Wątek: R502 a R22 (/showthread.php?tid=1644) |
R502 a R22 - Remik - 2008-08-29 Witam Trafiła mi się chłodnia na R502 z nieszczelnością. Usunąłem nieszczelność ale mam problem ze zdobyciem R502 Moje pytanie: czy mogę zatankować R22 ? Dodam, że zamiana na np. R507 raczej nie wchodzi w rachubę ponieważ sprężarka jest hermetyczna ( taka jak w lodówce tylko kilka razy większa) i nie widzę możliwości wymiany oleju. R502 a R22 - mister - 2008-08-29 napełniaj R502 a R22 - elektromechanik - 2008-08-30 Bez problemu Silnik będzie miał trochę lżej ze względu na trochę niższe ciśnienia i nieco mniejszą wydajność. R502 a R22 - Remik - 2008-08-30 Dzięki Pozdrawiam R502 a R22 - Remik - 2008-08-30 Czy może mi ktoś podpowiedzieć jaka powinna być temp. przegrzania dla chłodni, mroźni. Gdzieś czytałem na forum ale teraz nie mogę tego znależć R502 a R22 - awax - 2008-09-08 No może taki mały drobiazg jak zakaz "tworzenia"nowych układów na R22,ale tak poza tym z technicznego punktu widzenia nie ma problemu. pozdrawiam R502 a R22 - radekklimat - 2008-09-09 przegrzanie dla chłodni 8-10K dla mrozni 10-13K |