Forum Klimatyzacja
R502 a R22 - Wersja do druku

+- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl)
+-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3)
+--- Dział: Chłodnictwo (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=12)
+--- Wątek: R502 a R22 (/showthread.php?tid=1644)



R502 a R22 - Remik - 2008-08-29

Witam
Trafiła mi się chłodnia na R502 z nieszczelnością.
Usunąłem nieszczelność ale mam problem ze zdobyciem R502
Moje pytanie: czy mogę zatankować R22 ?
Dodam, że zamiana na np. R507 raczej nie wchodzi w rachubę ponieważ sprężarka jest hermetyczna ( taka jak w lodówce tylko kilka razy większa) i nie widzę możliwości wymiany oleju.


R502 a R22 - mister - 2008-08-29

napełniaj


R502 a R22 - elektromechanik - 2008-08-30

Bez problemu Silnik będzie miał trochę lżej ze względu na trochę niższe ciśnienia i nieco mniejszą wydajność.


R502 a R22 - Remik - 2008-08-30

Dzięki
Pozdrawiam


R502 a R22 - Remik - 2008-08-30

Czy może mi ktoś podpowiedzieć jaka powinna być temp. przegrzania dla chłodni, mroźni.
Gdzieś czytałem na forum ale teraz nie mogę tego znależć


R502 a R22 - awax - 2008-09-08

No może taki mały drobiazg jak zakaz "tworzenia"nowych układów na R22,ale tak poza tym z technicznego punktu widzenia nie ma problemu.
pozdrawiam


R502 a R22 - radekklimat - 2008-09-09

przegrzanie dla chłodni 8-10K dla mrozni 10-13K