Sprężarka - kubowy - 2008-09-05

WItam.
Wymieniłem klimę na nową i tą co zdjąłem zacząłem sprawdzać sobie w firmie. Okazuje się, że wywala bezpiecznik (16A)-podłączyłem przewody el. oki (bez rur łączących obie jed.), kompresor zamruczy i aut. światło gaśnie Smile
Kompresor 100% oki- co może być przyczyną (kiedyś to sobie po kolei sprawdzę) ale teraz nie mam za bardzo czasu.
Kto ma jakieś szybkie metody ?


Sprężarka - Remik - 2008-09-06

Sprawdź połączenia kondensatora i przewodów na silniku może któryś się wypiął.
Jeżeli wszystko oki spróbuj z innym kondensatorem
pozdrawiam


Sprężarka - bodzio - 2008-09-09

kubowy napisał(a):WItam.
Wymieniłem klimę na nową i tą co zdjąłem zacząłem sprawdzać sobie w firmie. Okazuje się, że wywala bezpiecznik (16A)-podłączyłem przewody el. oki (bez rur łączących obie jed.), kompresor zamruczy i aut. światło gaśnie Smile
Kompresor 100% oki- co może być przyczyną (kiedyś to sobie po kolei sprawdzę) ale teraz nie mam za bardzo czasu.
Kto ma jakieś szybkie metody ?
A jaka moc tej klimy?
przy tych 7 i 9 KW bezpiecznik 16A o charakterystyce "B" lubi wywalić a tym bardziej na zakręconych zaworach.


Sprężarka - kubowy - 2008-09-10

Wszystko oki padł kądzioł. Struś miał nosa Wink. Bodek nie bierz mnie za laika Smile. pytanie tylko czy jak dam 60 (mikrofaradów) zamiast 50. Pytanie tylko czy uzwojenie rozruchowe wytrzyma?
pozdro


Sprężarka - awax - 2008-09-10

kubowy napisał(a):Wszystko oki padł kądzioł. Struś miał nosa Wink. Bodek nie bierz mnie za laika Smile. pytanie tylko czy jak dam 60 (mikrofaradów) zamiast 50. Pytanie tylko czy uzwojenie rozruchowe wytrzyma?
pozdro
Nie będzie problemu
Przy okazji czy to był powód wymiany klimy???


Sprężarka - kubowy - 2008-09-10

Wymiana na inverter. Klient nasz pan Wink


Sprężarka - bodzio - 2008-09-10

A kondensatory lubią wysiadać nawet te od silnika wentylatora