McQuay - wyrzuca różnicówkę! - krzysztof_fuf - 2008-09-10

Witam,

Problem wygląda następująco:

Jest to urządzenie kasetonowe, sześcioletnie. Po uruchomieniu klimatyzator działa bez zarzutów ale po dłuższym czasie, jak woda w tacy ociekowej podejdzie wyższej wyłącza się bezpiecznik różnicowo-prądowy.

Były podejrzenia, że coś z pomką skroplin ale pompka jest nowa. Po odłączeniu pompki od urządzenia i próby załączenia jeszcze raz rożnicówki, znów się wyłączyła. Dopiero po kilku dniach można normalnie załączyć urządzenie ale historia się powtarza.

Co i gdzie mogło zostać zalane, że tak się dzieje? Co zrobić?

Z góry wielkie dzięki za pomoc,

Krzysztof


McQuay - wyrzuca różnicówkę! - radekklimat - 2008-09-10

pod tacami ociekowymi jest elektronika i moze tam zacieka napewno jest gdzies przebicie jak piszesz ze woda robi zwarcie
odłacz zołto zielony kabel i sprawdz czy nadal wyzuca


McQuay - wyrzuca różnicówkę! - maro196 - 2008-09-10

jak wyrzuca roznicowke to moze problem w sprezarce a reszta to zbieg okolicznosci


McQuay - wyrzuca różnicówkę! - kondzio85 - 2008-09-11

Jeżeli by był problem ze sprężarką to by odrazu wyrzucało przy starcie.
Podejrzewam tez elektronikę i przebicie.


McQuay - wyrzuca różnicówkę! - senior - 2008-09-11

oj, kolego kondzio, nie masz racji, różnicówka i spręzarka to raczej ciężka sprawa do zdiagnozowania, no chyba, że zrobisz jak Ci pisał radekklimat


McQuay - wyrzuca różnicówkę! - kondzio85 - 2008-09-11

Prądy sprężarki mierzyłeś?


McQuay - wyrzuca różnicówkę! - Remik - 2008-09-12

Różnicówka też może zdefektować. Czasami wyostrza im się czułość, że wyłączają bez powodu, ale to żadkie przypadki.