termostat presostat DAFONSS - Wersja do druku +- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl) +-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3) +--- Dział: Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=11) +--- Wątek: termostat presostat DAFONSS (/showthread.php?tid=1717) |
termostat presostat DAFONSS - trolan - 2008-09-18 Witam mam pytanko, wywala mi co parę dni przełącznik w termostacie presostacie w klimatyzacjii york 16 Kw, nie wiecie co może byc przyczyną ? oczywiste że jak wywali ten ptryczek w termostacie to jednostka zewnętrzna się nie załącza ... Dzieki z góry za pomoc pozdrawiam KLIM termostat presostat DAFONSS - senior - 2008-09-18 jeśli są oba to : HP czy LP?? jeśli LP to mało czynnika lub coś zapchane, jeśli HP to może wentylator, lub stycznik się nie załączać, brudny skraplacz. ja kiedyś przy York-u ( kaseta, ok 12 kw) miałem taki przypadek, że wywalał mi wysokiego, ale tylko gdy słońce było wysoko, czyli w południe, musiałem zwiększyć nastawę presa hp termostat presostat DAFONSS - trolan - 2008-09-18 Witam Cię Senior na początku dzięki za szybką odpowiedz, a teraz do rzeczy jest to dual pressure control pozdwójny typu KP 44 no i wywala mi ten zielony pstryczek, kurcze wentylatory chodzą, klimka chłodzi, także może może popsrostu rzeczywiście go trochę podkręcić ??? tylko na wiecej czy na mniej ??? dzięki serdeczne i pozdrawiam termostat presostat DAFONSS - byniom - 2008-09-18 Zielony to może być też od wysokiego. Myślę że jak wentylatory chodza to może być zabrudzony skraplacz bądź przepełniony trochę układ i jak się od słońca nagrzewa tak jak pisał senior to może ciśnienie wzrastać. Musisz lekko podkręcić w górę np. jak masz 23 bary nastawy to ustaw na 23,5 lub 24 termostat presostat DAFONSS - trolan - 2008-09-18 ok w takim razie sprubuje podkęcić dzięki serdeczne , pozdrawiam
|