problem LG 14kW - Morek - 2008-10-01

Po wymianie uszkodzonego kompresora przepłukaniu instalacji oraz j. wew. ,późniejszym opróżnienieu układu i napełnieniu czynnikiem (ok. 7 bar) urządzenie mi się załącza jednak ani po stronie ssawnej ani tłocznej nie ma żadnej reakcji (ciśnienia stoją). Wymiana faz nic nie dała. Co może być przyczyną- czy jednostka zewnętrzna przytkana- możliwe że ta kapilara w jednostce.


problem LG 14kW - senior - 2008-10-01

stycznik sprężarki trzyma?


problem LG 14kW - byniom - 2008-10-01

Jeżeli to jest sprężarka 3 fazowa to zamień fazy.


problem LG 14kW - mister - 2008-10-01

byniom napisał(a):Jeżeli to jest sprężarka 3 fazowa to zamień fazy.
na sprężarce


problem LG 14kW - byniom - 2008-10-01

Możesz na głównym ważne żeby zamienić facy ale tylko jeżeli jest to agregat 3 fazowy


problem LG 14kW - mister - 2008-10-01

trzeba spróbować zmienić i na głównym i na sprężarce bo może czf nie puścić. sprężarka raczej trójfazowa bo to 14kW


problem LG 14kW - byniom - 2008-10-01

ja fazy są pomyleonę to będzie takie same ciśnienie na tłoczeniu i na ssaniu


problem LG 14kW - Morek - 2008-10-02

Przecież pisałem ze zmieniam fazy i wogole to nic nie daje.


problem LG 14kW - mister - 2008-10-02

jako to nic sie nie dzieje ? załącza się stycznik od sprężarki ? załącza się sprężarka ?


problem LG 14kW - Morek - 2008-10-02

No przeciez nie pisałbym takich rzeczy jesli nie miałbym napiecia na kompresorze. Stycznik cały czas wcisniety. Wymiana faz tj wystarczy wymienic kabel 1 fazy z drugim nic nie pomaga. Podejrzewalem ze to uszkodzony kompresor ale mam go nowego.


problem LG 14kW - Klima-cool - 2008-10-02

mi to wygląda na płyte zaworową


problem LG 14kW - Morek - 2008-10-02

plyta zaworowa to znaczy o co ci dokladnie chodzi moglbys mi to jakos wytlumaczyc


problem LG 14kW - Klima-cool - 2008-10-02

czy ta sprężarka to skroll???????


problem LG 14kW - Morek - 2008-10-02

tak sprezarka scroll ale nie zalalem jej ciecza- powolutku do celu


problem LG 14kW - kondzio85 - 2008-10-02

Miałem kiedyś taki przypadek ze sprężarką w LG. Sprężarka pracowała ale nie podnosiła ciśnień - prąd jej był 4 razy mniejszy niż nominalny.
Powód: uszkodzona mechanicznie.

Pomierz jej prądy i porównaj z tabliczką.


problem LG 14kW - Morek - 2008-10-03

ale mam nowy kompresor ja wiem ze jest taki przypadek uszkodzenia mechanicznego nie elektrycznego w którym przypadku wybija bezpieczniki.


problem LG 14kW - heineken72 - 2008-10-03

a ta nowa spreżarka przyszła zalana olejem?


problem LG 14kW - mariano - 2008-10-09

Może zawory zakręcone? Głupie może, ale niektórzy serwisanci zapominają o takich "pierdołach".


problem LG 14kW - uciekinier - 2008-10-21

Tez posiadam klimatyzator LG i nie mam z nim wiekszego problemu. Może to jakis trefny model, najlepiej sprawcic tą sprężarkę.


problem LG 14kW - Escape - 2008-10-22

Całe szczeście ja nie mam żadnych problemów, ze swoim LG Smile