Czyzby zatkana jednostka wewnętrzna LG - Morek - 2008-10-02

2 wątek mojej historii: po wymianie kompresora, opróżniowaniu itp ciśnienia podczas załączenia urządzenia zachowuja sie dziwnie. Na tłoczeniu ciśnienie schodzi do zera na ssaniu spada do 1- 0.5 bar aż po jakims czasie cisnienie skacze do 2 barów i pozniej znowu sytuacja sie powtarza. To ze skacze to efekt bajpasu który co jakis czas puszcza. Napewno nie mam powietrza w instalacji bo powtarzałem czynnosc zw z opróżnieniem. Zwracam uwage na to iz instalacja nie została do konca uzupełniona czynnikiem- chcialem ja później uzupelnic na manometry i cęgi. Zaznaczam ze ta sytuacja mnie dziwi bo miesiąc wczsniej wyminialem w tym urzadzeniu juz kompresor. Chyba sie zajechal- ale wtedy jak go wyminialem wszystko poszlo gladko i sprawnie. Doszly mnie sluchy ze moze to byc spowdowane zatkana jednostka wewnetrzna tzn kapilara zaszla syfem.


Czyzby zatkana jednostka wewnętrzna LG - mister - 2008-10-02

skąd się bierze ciśnienie na ssaniu większe jak na tłoczeniu ?


Czyzby zatkana jednostka wewnętrzna LG - Remik - 2008-10-02

Miałem przypadek z takimi objawami.
Układ kiedyś nałykał się powietrza co spowodowało zamarzanie filtra- odwadniacza
Próżniowanie układu nie dawało rezultatów.Puki co klima oczekuje na nowy filtr ale mam wątpliwości czy ten zabieg wystarczy, sądzę że olej jest zawilgocony a nie bardzo wiem jak wymienić olej w takiej sprężarce.
MOŻE KOLEDZY COŚ DORADZĄ.
Pozdrawiam


Czyzby zatkana jednostka wewnętrzna LG - byniom - 2008-10-02

Kapilara powinna być w jednostce zewnętrznej a jak mierzysz ciśnienie na tłoczeniu to i tak pokazuje już za kapilarą jeżeli mówimy o splicie LG .Skoro była zajechana sprężarka (spalona) to syf się dostał na kapilarę i trzeba ją wyczyścić tak samo jak cały układ.


Czyzby zatkana jednostka wewnętrzna LG - heineken72 - 2008-10-03

byniom wydaje mi się że to syf krązy w układzie i zapycha kapilare. Montowałem LG kiedyś ale nie wiem gdzie maja kapilary. Uruchom na grzaniu jak bedzie chodzić oki to może problem brudnego układu, bo cisnienie przepcha kapilare w drugą stronę.
Moze po wyminianie kompresora ew. nagar po spawaniu nie poszedł na filtr.


Czyzby zatkana jednostka wewnętrzna LG - byniom - 2008-10-04

KApilara jest zazwyczaj w jednostce zewnętrznej przy skraplaczu.


Czyzby zatkana jednostka wewnętrzna LG - mn27 - 2008-10-04

witam a przypadkiem nie pomyliłeś przewodów jak wymieniałeś sprężarke ssanie z tłoczeniem.albo jak masz podobne ciśnienia na ssani i tłoczenie spręzarka uszkodzona silnik pracuje a nie ssie ani nie tłoczy


Czyzby zatkana jednostka wewnętrzna LG - mariano - 2008-10-09

To by sprężarka większy chyba prąd pobierała. Ostatnio miałem podobnie... kręciła ale brała 60A!!!! Rury były zagięte i dlatego się ugotowała.