Zatkany skraplacz LG - Morek - 2008-10-31

Chyba mam zatkany skraplacz. Sprężarka zciaga cisnienia na ssaniu i tłoczeniu do zera i sie cholernie grzeje po jakims czasie. Jednostka wewnętrzna jest na 100% nie zatkana instlacja ok. W zwiazku z tym zacząłem dmuchac azotem, najpierw na przez zawór tloczny i nic nie wychodzi z drugiej strony- ta sama sytuacja w drugą stronę. Pomyslalem ze w skraplaczu jest mnóstwo oleju (kiedys wyminiana byla 2 razy sprężarka) wiec zrobilem dziurke na dolnym kolanku skraplacza faktycznie troche oleju bylo przepuscilem przez skraplacz azot i wszystko wylatuje przez ta dziurke na kolanku. Jednak nic to nie dalo. Wiem ze chłodnica jest podzielona na sekcje. Gdzie moze byc zator?????


Zatkany skraplacz LG - radekklimat - 2008-10-31

jak na tłoczeniu sciaga do zera to znaczy ze jest walnieta i tylko ssace płyty działaja wiec sprezarka moze byc szmelc


Zatkany skraplacz LG - awax - 2008-10-31

radekklimat napisał(a):jak na tłoczeniu sciaga do zera to znaczy ze jest walnieta i tylko ssace płyty działaja wiec sprezarka moze byc szmelc
"tylko ssące płyty..."
Koledzy włos się jeży na głowie i tylko wprowadzenie certyfikatów może pomóc.
Gdzie niby te ssące płyty zaciągają?????mają jakis ukryty zbiorniczek????? ,jakie płyty w scrollu????

100%,że zator jest poza skraplaczem

Pozdrawiam serdecznie


Zatkany skraplacz LG - mister - 2008-10-31

to nie zaden zator tylko prawdopodobnie uszkodzony zawór rozprężny,kolega mierząc ciśnienie na zaworze przyłaczeniowym tłocznym mierzy ciśnienie już po zaworze rozprężnym i dlatego spada mu do zera bo sprężarka odsysa czynnik do skraplacza.


Zatkany skraplacz LG - radekklimat - 2008-10-31

a kto pisał ze to scroll


Zatkany skraplacz LG - byniom - 2008-10-31

Wielce prawdopodobne że zapchała sie kapilara za skraplaczem o ile dobrze zrozumiałem .


Zatkany skraplacz LG - awax - 2008-10-31

radekklimat napisał(a):a kto pisał ze to scroll
ZATKANY SKRAPLACZ LG