kołki do suporexu - mister - 2008-11-15

macie jakieś patenty,oprócz szpilek (na przelot) na zamocowanie konstrukcji pod agregat na scianie z suporexu ,tak żeby nie wylazły i agrat nie pierd....nął na glebe ? jakieś sprawdzone kołki rozporowe ?


kołki do suporexu - boryspol - 2008-11-15

mister napisał(a):...oprócz szpilek (na przelot) ...
A dlaczego nie ?


kołki do suporexu - Artic - 2008-11-15

zależy o jaki Ci agregat Ci chodzi


ja montuje klimy do 5kW montuje na kołki Hilti. żaden jeszcze się nawet nie ruszył


kołki do suporexu - mister - 2008-11-15

bo nie ma dostepu z drugiej strony


kołki do suporexu - boryspol - 2008-11-15

Moze wywierc otwory i zalej suporex jakas masa cementowa szybko-wiezaca, a pozniej wywierc ponizej otwory do zamocowania kolkow Smile


kołki do suporexu - monterod2002 - 2008-11-15

kołek plastikowy 20-stka i 12-wkrety o długości zaleznej od steropianu(wkret dobrać tak aby troche wystawał poza kołka) a pod spód podstawy kawalki rur i nie wgniecie .
najednej wieszłem sie nie raz (ponad 100 kilo) i wytrzymywało


kołki do suporexu - byniom - 2008-11-16

Masz jakiś link z tym klejem ?


kołki do suporexu - awax - 2008-11-16

Witam
Przecież te wszystkie kursy,szkolenia z pewnością obejmują zasady statyki i kinematyki.


kołki do suporexu - Carlos - 2008-11-16

a cięzki masz ten agregat?


kołki do suporexu - mister - 2008-11-16

to agregat nie od klimy MT 22 na oko ze 40 kilo


kołki do suporexu - Toronto - 2008-11-17

Stosuje kołki z płaszczem stalowym, przekrój14 okolo 20 cm długosci.
Trzyma


kołki do suporexu - awax - 2008-11-17

Ja stosuje kołki,które mają podane przez producenta maksymalne dopuszczalne obciążenia.
Nie przyszło mi do głowy,że można "pohuśtać się" na zamocowanym wsporniku i stwierdzić "wytrzyma".
Niektóre jednostki zewnętrzne troszeczkę ważą i pod nimi przechodzą ludzie.
Pozdrawiam


kołki do suporexu - awax - 2008-11-17

mister napisał(a):to agregat nie od klimy MT 22 na oko ze 40 kilo
Na oko 40,a na wagę 55 kg. netto (bez czynnika,filtra i obudowy)


kołki do suporexu - Artic - 2008-11-17

ja dalej obstaje przy HITLI kołkach no i ten klej to nie głupia sprawa


kołki do suporexu - Remik - 2008-11-17

Witam.
Moim zdaniem większy problem tkwi w miękkiej strukturze ściany niż w wytrzymałości kołka. 50kg z pewnością nie zetnie sześciu kołków, natomiast drgania mogą spowodować ich poluzowanie, a to może być niebezpieczne.


kołki do suporexu - monterod2002 - 2008-11-20

awax napisał(a):Ja stosuje kołki,które mają podane przez producenta maksymalne dopuszczalne obciążenia.
Nie przyszło mi do głowy,że można "pohuśtać się" na zamocowanym wsporniku i stwierdzić "wytrzyma".
Niektóre jednostki zewnętrzne troszeczkę ważą i pod nimi przechodzą ludzie.
Pozdrawiam
wsumie masz troche racji ale jak miałem znaleść metode mocowania bez testowania poprzez wieszanie sie i pochuśtanie
teraz wiem i montuje nie testuje
chyba że klijent mi nie wierzy ze wytszyma to po takim teście nie ma wiecej pytań
wiadomo nie wieszam wiekrzych jednostek niz 80kl i nie uzywam do tego kołków z supermarketu ( jeszcze zadna nie spadła)
do wiekszych klim uzywam kołków plastikowych długich 20-stek ale juz one kosztują ok 12 zł sztuka i ciezko ich dostac (bynajmie w moim rejonie)
pozdrawiam


kołki do suporexu - bodzio - 2008-11-21

W sumie wymyk na świeżo zamocowanym uchwycie można zrobić Wink
Lepiej samemu stracić zęby niż kogoś mogło by to zabić.


kołki do suporexu - monterod2002 - 2008-11-21

niech kolega sie nie boi o moje zęby wszystko pod kontrolą
nie dam sie zabić

pozdrowonka